Mise en service
Prérequis
– Le coupleur est installé et correctement câblé.
– L'installation des actionneurs et des capteurs est conforme
au cahier des charges BELIMO
– Le programme est structuré et opérationnel; l'automate
est en mode d'exploitation «RUN».
Mise en service du logiciel
1) Choisir la boîte de fonctions «Maître» (MP Duplex ou MP
Single) adaptée au coupleur; dans le champ d'adresse
«Add» de la boîte MP Duplex, saisir l'adresse de base
du module (par exemple, I 80) qui peut être configurée
indifféremment en entrée ou sortie.
2) Choisir les boîtes de fonctions «Servomoteur» adaptées
à chaque actionneur; pour cela, se reporter à la table
«Actionneurs BELIMO
compatibles MP-Bus» en page
®
4 de cette notice.
3) Saisir une adresse MP dans le champ «DAd» (soit 1...8
adresses autorisées par branche, sans doublon).
4) Paramétrer la boîte «Maître»:
Canal de transmission série A: dans le champ «Serial
channel A», choisir l'interface de communication PCD
destinée à la branche A.
Canal de transmission série B: dans le champ «Serial
channel B», choisir l'interface de communication PCD
destinée à la branche B. Si l'automate ne possède qu'une
interface RS 232 pour les deux branches, choisir l'option
«As channel A»; si un seul canal suffit, choisir «Disabled».
5) L'adressage semi-automatique ou manuel des action-
neurs n'est possible qu'en ligne, sur le bus MP. Après
avoir réussi le téléchargement du logiciel, les action-
neurs peuvent être mis en service, en semi-automatique
ou en manuel.
Interface MP-Bus – pour servomoteurs de marque BELIMO
Adressage semi-automatique des actionneurs
1) Définir l'adresse souhaitée MP 1...8 sur le maître du bus
®
.
2) Placer ce maître en attente en appuyant sur le bouton
3) Déclencher l'émission d'un signal vers l'actionneur,
Déclenchement de signal
pour servomoteurs de cla-
pets de ventilation
(types NM../AM../GM..)
Méthode: Enfoncer le
bouton manuel
Déclenchement de signal pour servomoteurs de clapets de venti-
lation avec ressort de rappel (types LF../AF..)
Méthode: Tourner, en
5 secondes, le bouton «L/R»
vers la gauche et vers la droite
Déclenchement de signal pour vannes
(types NV../NVF..(-E)/AV..)
Méthode: Enfoncer
S2 (sous le capot)
Nota: le clignoteur H1
(rouge/vert) demande
un acquittement.
Déclenchement de signal
pour servomoteur de clapets
coupe-feu (type BF24TL)
Méthode: Tourner légèrement
la manivelle vers la gauche et vers
la droite.Méthode: Tourner légère-
ment la manivelle vers la gauche
et vers la droite.
Adressage manuel des actionneurs
Vous pouvez être amené, dans le cadre de réseaux MP
en service, à remplacer un actionneur ou à lui substituer
un autre type d'appareil; dans les deux cas, la procédure
d'adressage manuel est la même.
Chaque actionneur est livré avec une étiquette adhésive
portant le numéro d'identification de l'appareil et permettant
de mettre à jour la documentation de l'installation.
1) Sous la rubrique «BELIMO modules Online Addressing»
2) Dans le champ «Module address», saisir l'adresse du
3) Sous la rubrique «Construction of series number», saisir
4) Transférer cette adresse en cliquant sur le bouton «Set
®
(boîte de fonctions «Maître»).
«Set Keypress».
dans le délai maxi de 120 s (par défaut), suivant l'une
des méthodes suivantes:
M
1 2
3
4
5
de la boîte de fonctions Duplex Master, choisir l'adresse
du canal dans le champ «Channel address», puis valider
par un clic de souris sur la flèche >.
module (3, par ex.) et valider (clic de souris sur >).
les 4 suites de chiffres qui composent le numéro d'iden-
tification de l'actionneur et valider (flèche >).
Address».
R
L
H1
S1
S2
S3
O
1 2
N
www.saia-pcd.com
|
13