Raccordement des capteurs
Raccordement des capteurs sur le bus MP (pour servomoteurs de clapets et de vannes)
Il est possible de raccorder 1 capteur (passif/actif ou
contact de commutation) par servomoteur MFT/MFT2.
Le MFT/MFT2 fait office de convertisseur A/N pour trans-
férer le signal issu du capteur au système de niveau
supérieur, via MP-Bus.
Le système de niveau supérieur doit au préalable
connaître l'adresse physique de l'appareil (association
capteur-actionneur) pour pouvoir en interpréter le signal.
Capteurs actifs
Capteurs de température, d'humidité... avec sortie
0...32 VCC, de résolution typique 30 mV
Schéma de raccordement d'un capteur actif sur le servomoteur
2 4 V C A
– +
Raccordement par
24 VCC
MP
!
transformateur de sécurité
Autres actionneurs et
capteurs
1
2
3
5
Y
Z U
NM.., AM.., GM.., LF.., AF..
/
/
– +
MP
Schéma de raccordement d'un capteur passif sur le servomoteur
2 4 V C A
– +
Raccordement par
24 VCC
MP
!
transformateur de sécurité
Autres actionneurs et
capteurs
1
2
3
5
NM.., AM.., GM.., LF.., AF..
Y
/
Z U
/
– +
MP
Capteurs passifs raccordables
Type
Plage de mesure de température
Ni 1000
Pt 1000
CTN
(1...10 kΩ chacun à 25 °C)
Plage de mesure de résistance de l'entrée capteur (3)
Type de capteur
Ni 1000
Pt 1000
CTN
Interface MP-Bus – pour servomoteurs de marque BELIMO
–28 °C...98 °C
–35 °C...155 °C
selon le type –10 °C...160 °C
Plage de mesure
850...1600 Ω
850...1600 Ω
100 Ω...50 kΩ
®
Autant que possible, les capteurs doivent être raccordés
par un câble distinct ou le fil de terre du capteur doit
cheminer le plus loin possible du fil de terre de l'alimen-
tation.
Il convient de choisir pour les capteurs passifs la plus grosse
section de conducteur (1...1.5 mm²) car la résistance
ohmique de la ligne influe sur la précision de la mesure.
Contact de commutation
Ce contact doit être capable de commuter parfaitement
un courant de 16 mA sous 24 V. Signalons que la plage de
fonctionnement doit débuter à ≥ 0.6 V sur les servomoteurs
MFT/MFT2.
Schéma de raccordement d'un contact de commutation externe
sur le servomoteur
2 4 V C A
– +
Raccordement par
24 VCC
MP
!
transformateur de sécurité
p
Autres actionneurs et
capteurs
1
2
3
5
Y
/
Z U
/
NM.., AM.., GM.., LF.., AF..
– +
MP
Plages et précision du système de mesure en cas de raccordement
de capteurs passifs à l'entrée capteur (3)
Pt 1000 ou Ni 1000, plage de mesure 850...1600 Ω
Tolérance absolue [%]
±0.3 %
Example: Pt 1000 à 0 °C = 1000 Ω
Tolérance de mesure = ±3 Ω or ±0.5 °K
CTN, plage de mesure 100 Ω...50 kΩ
Tolérance absolue [%]
Résolution Exemple:
selon plage de
mesure [Ω]
100...300 Ω
±5
301...600 Ω
±2
601...1700 Ω
±1
1701...5000 Ω
±2
5001...10 000 Ω
±5
10 001...20 000 Ω
±10
20 001...50 000 Ω
±25
Résolution (entiers)
1 Ω
CTN 2.2 kΩ mesure
de température
1 Ω
±2 °K à 85 °C
1 Ω
±0.6 °K à 60 °C
1 Ω
±0.25 °K à 32 °C
1 Ω
±0.5 °K à 5 °C
1 Ω
±1 °K à –10 °C
1 Ω
±1.5 °K à –25 °C
1 Ω
±4 °K à –40 °C
www.saia-pcd.com
|