Fonctions «Servomoteur»
Paramètres de la boîte de fonctions MP VAV pour
régulateurs de débit d'air variable (gamme NMV-
D2M)
Entrées
En
Validation de la boîte de fonctions: celle-ci est scrutée
de façon cyclique avec la valeur d'entrée 1.
Res
Effacement de tous les messages d'erreur
Vol
Consigne de volume
Cette entrée prend la forme d'un signal de 0...1000
correspondant au déclenchement entre les valeurs
limites Vmin et Vmax (Vmax représentant la valeur
limite supérieure, soit un signal d'entrée égal à 1000).
Opn
Forçage en position d'ouverture
La position désirée de l'actionneur, réglée par l'en-
trée «Vol», est dépassée: l'actionneur passe en posi-
tion ouverte.
Cls
Forçage en position de fermeture
La position désirée de l'actionneur, réglée par l'en-
trée «Vol», est dépassée: l'actionneur passe en posi-
tion fermée.
Sorties
Err
Sortie binaire signalant une erreur de transmission.
V%
Valeur réelle du volume d'air en % du volume nomi-
nal du régulateur de débit d'air
Vol
Affichage du débit d'air en m³/h (pour utilisation
ultérieure par des afficheurs ou des superviseurs)
Sen
Valeur du capteur avec mise à l'échelle préconfigurée
en °C, résistance ohmique, signal de commutation
(interrupteur) ou tension de 0...32 V; paramétrable
par le menu de la boîte de fonctions.
Pos
Lecture de la position réelle de l'actionneur, dans
la plage 0...100 % (0...1000). Cette sortie n'agit pas
sur le réglage manuel de l'actionneur!
Messages d'erreur
ME1
Marche-arrêt: comportement irrégulier de la com-
mande (fonctionnement en pendule)
ME2
Forte augmentation de la plage de régulation ou net
dépassement de la valeur mémorisée
ME3
Position désirée non atteinte (cause mécanique,
par ex.)
Adresse
DAd
Numéro de la station sur le bus (1...8)
www.saia-pcd.com
|
10
Description des paramètres
La fonction «Read» de la boîte de fonctions permet de lire
les valeurs de volume programmées dans le régulateur (en
% du volume nominal) et, au besoin, de reprogrammer les
valeurs limites Vmin et Vmax; il suffit pour cela de saisir les
valeurs de votre choix, puis de les confirmer par un clic de
souris sur la flèche > et la commande d'envoi «Send».
Important: Vmin et Vmax sont toujours transmises.
Dans toute reprogrammation, il convient de tenir compte des
limites suivantes: Vmax = 30...100 %, Vmin = 0...80 %.
Cette boîte de fonctions permet également de lire à tout
moment d'autres données d'exploitation importantes, sous
forme de valeurs en ligne :
Vnom en m³/h Débit maximal pour lequel le régulateur
est conçu
Vmin en m³/h Valeur minimale programmée
Vmax en m³/h Valeur maximale programmée
Vmin %
Valeur minimale programmée, en % de
Vmax
Vmax %
Valeur minimale programmée, en % de
Vnom
Interface MP-Bus – pour servomoteurs de marque BELIMO
®