Coupleur PCD7.F180
Nombre d'actionneurs et d'interfaces
Coupleur PCD7.F180
Le PCD7.F180 convient aux API suivants:
– Mini-automate PCS1,
– PCD1, en A (sauf PCD1.M110),
– PCD2, en A (sauf PCD2.M110),
– PCD4, dans les emplacements A1, A2 et A3 du module
de bus PCD4.C340 (sauf PCD4.M110),
– PCD6, dans les emplacements A0, A1, A2 et A3 du module
processeur PCD6.M300.
Le PCD7.F180 permet de coupler l'automatisme à une bran-
che MP-Bus de 8 capteurs/actionneurs.
Toutefois, contrairement au PCD2.T500, il est dépourvu de
fonctions d'exploitation, de diagnostic ou de maintenance.
Conçu à l'origine pour le PCS1, Saia vous conseille de l'uti-
liser principalement sur cet API en raison du faible nombre
d'actionneurs raccordables et de l'absence de fonctions
complémentaires.
La connexion à la bibliothèque logicielle s'effectue par la
boîte de fonctions «Maître MP simple» (MP Single) qui se
charge de la configuration et de l'initialisation de l'interface.
www.saia-pcd.com
|
6
Raccordement et câblage du PCD7.F180
Raccordement aux PCD1/PCD2 sur port n° 1
Borne Notation Description
0
-
Masse (branche A–)
1
A COM
Ligne de données MP-Bus
(18 V entrée/sortie)
2
‚MFT'
Appareil de programmation MFT
(interne MP-Bus)
3
‚IN'
Détection appareil de programmation MFT
(entrée 10 kΩ, Z5V1)
4
GND
Mise à la masse appareil de
programmation MFT
5
-
Masse
6 à 9
Inutilisées
Raccordement au PCS1 sur interface X4 (port n° 1)
Borne Notation Description
0
-
Masse (branche A-)
1
A COM
Ligne de données MP-Bus
(18 V entrée/sortie)
2
‚MFT'
Appareil de programmation MFT
(interne MP-Bus)
3
‚IN'
Détection appareil de programmation MFT
(entrée 10 kΩ, Z5V1)
4
GND
Mise à la masse appareil de
programmation MFT
Pour en savoir plus sur le PCS1, consultez la notice tech-
nique n° 26/345.
Alimentation des actionneurs avec le PCD7.F180
Le coupleur alimenté par le PCD peut fournir l'alimenta-
tion supplémentaire nécessaire aux actionneurs. Lorsque
ceux-ci ont une alimentation CC ou CA séparée, veillez
à relier la prise de terre de l'automate PCD à la terre de
l'alimentation de l'actionneur (pôle négatif). La terre sert
de base commune durant la communication.
Alimentation du PCD
Si vous utilisez le PCD7.F180, la tension d'alimentation du
PCD doit être au minimum de 24 VCC ±5 % (de préférence à
la tolérance standard de ±20 %).
Nombre d'actionneurs et d'interfaces
Gamme
Automate
Interfaces
RS 232
PCS1
–
PCD1
..M110
..M120/..M130
PCD2
..M110
..M120/..M150
..M250
..M170
PCD4
..M110
..M125 ²)
..M145/..M445 ²)
..M170 ²)
PCD6
..M300
¹) Nbre maxi pour le PCD2.T500 / Nbre maxi pour le PCD7.F180
²) Avec module de bus mixte PCD4.C340
Interface MP-Bus – pour servomoteurs de marque BELIMO
Branches
Action-
MP-Bus
neurs
¹)
¹)
–
– / 1
– / 8
1
2 / 1
16 / 8
1
2 / 1
16 / 8
1
2 / 1
16 / 8
3
6 / 1
48 / 8
3
6 / 1
48 / 8
5
10 / 1
80 / 8
–
–
–
1
– / 1
– / 8
3
– / 3
– / 24
3
– / 3
– / 24
4
– / 4
– / 32
®