Système Formé Par Un Seul Déperditeur - HT T2000 Manuel D'utilisation

Table des Matières

Publicité

5.2.3.2.
Système formé par un seul déperditeur
Grâce à son principe de fonctionnement, l'instrument ne peut effectuer de mesures que sur
des boucles de résistance et il n'est donc pas possible d'effectuer la mesure sur un système
constitué d'un seul déperditeur. Dans ces cas, il est toutefois possible d'évaluer si la
résistance du déperditeur testé est inférieure à la valeur de résistance maximale admissible
dans l'installation testée (évaluée par la méthode de voltampérométrie traditionnelle) et
convient donc à l'installation concernée, en utilisant un déperditeur auxiliaire placé « à
proximité » afin de créer un anneau de résistance artificiel.
Voici deux méthodes différentes pour effectuer cette évaluation.
(A) Mesure de la résistance à la terre d'un déperditeur en utilisant la méthode à 2
points
Comme indiqué à la Fig. 10, à une distance appropriée du déperditeur dans le test de
résistance RA, il est nécessaire d'associer un déperditeur auxiliaire de résistance RB
présentant des caractéristiques optimales du point de vue de la mise à la terre (ex : tube
métallique, constructions en béton armé, etc.). Ces déperditeurs doivent être reliés par un
conducteur ayant une section suffisante pour rendre le terme RL négligeable.
Fig. 10: Évaluation de la résistance du déperditeur par une méthode à deux points
Dans ces conditions, la résistance mesurée par l'instrument est :
R = RA + RB + RL ~ RA+RB
La relation (2) ne doit être considérée comme valide que dans les conditions
permettant de négliger l'effet de « l'influence mutuelle » entre les déperditeurs
composant la série, c'est-à-dire avec des déperditeurs placés à une distance
suffisante entre-eux (égale à 5 fois la longueur de chaque déperditeur ou
5 fois la diagonale maximale de l'installation) afin qu'ils ne s'influencent
pas.
Par conséquent, si la valeur mesurée par l'instrument est inférieure à la valeur maximale
admissible de la résistance à la terre de l'installation à laquelle appartient le déperditeur de
résistance RA (ex : avec RCD de 30 mA  RT < 50V / 30mA = 1667) le déperditeur RA
est optimal pour être qualifié de déperditeur de terre
ATTENTION
FR – 12
T2000-T2100
(2)