5.2.3. Méthodes de mesure des résistances sur les déperditeurs de terre
1. Appuyer sur la touche multifonction « 1 » pendant plus de 2 secondes pour allumer
l'instrument.
2. Vérifier le message « OL » sur l'écran qui indique que l'instrument est prêt pour les
mesures.
3. Ouvrir le tore doucement (l'écran affichera Fig. 7) insérer le déperditeur dans la mesure
et lire le résultat à l'écran.
En fonction du type de système présent, se reporter aux cas suivants.
5.2.3.1. Systèmes multi-dispersion
Mesurer la Résistance à la terre de 1 déperditeur appartenant à une installation au sol
Dans le cas d'un système au sol composé de nombreux déperditeurs parallèles (ex :
pylônes haute tension, systèmes de communication, hangars industriels, etc.) reliés entre
eux et chacun avec une référence unique à la terre, la connexion de l'instrument peut être
schématisé comme indiqué dans Fig. 9
Fig. 9: Connexion de l'instrument à un système multi-dispersion
L'instrument fournit la somme R R1 + R0
dont :
R1 = résistance de l'objet en mesure
R0 = R2 // R3 // R4 = résistance équivalente du parallèle entre les résistances R2, R3, R4
La relation (1) ne doit être considérée comme valide que dans les conditions
permettant de négliger l'effet de « l'influence mutuelle » entre les déperditeurs
composant le parallèle, c'est-à-dire avec des déperditeurs placés à une
distance suffisante D entre-eux (D égal à 5 fois la longueur de chaque
déperditeur ou 5 fois la diagonale maximale de l'installation) afin qu'ils ne
s'influencent pas
Dans les conditions de validité de la formule (1), la valeur du paramètre R0 est
normalement beaucoup plus petite que le paramètre R1 et vous commettez une erreur
négligeable en supposant que R0 0.
De cette manière, on peut affirmer que la résistance mesurée par l'instrument correspond à
la résistance du déperditeur d'essai, mais qu'elle est donc accrue et donc pleinement
favorable à la sécurité dans le domaine de la coordination de la protection. La même
procédure peut être effectuée en déplaçant la pince sur les autres déperditeurs composants
le parallèle afin d'évaluer les valeurs de résistance R2, R3 et R4.
ATTENTION
FR – 11
T2000-T2100
(1)