Conditions Requises De Protection Contre Les Surintensités - Sun Microsystems Sun Netra T5220 Guide D'installation

Table des Matières

Publicité

Remarque – Selon la source d'alimentation CC, la borne négative de -48 V est peut-
être identifiée par un signe moins (-) et la borne positive de retour de -48 V par un
signe plus (+).
Quand vous attachez les câbles CC, gardez à l'esprit les points suivants :
Attention – Vous devez restreindre la connexion du serveur Sun Netra T5220 à la
source d'alimentation CC afin de minimiser les risques de courant transitoire à
l'entrée principale de l'équipement. La source d'alimentation CC doit se trouver au
même emplacement que le serveur. Ce dernier ne peut pas être placé dans un
bâtiment autre que celui de la source d'alimentation.
Conditions requises de protection contre les
surintensités
Des périphériques de protection contre les surintensités doivent être installés
dans chaque rack.
Des disjoncteurs doivent être placés entre la source d'alimentation CC et le
serveur Sun Netra T5220. Utilisez un disjoncteur CC bipolaire de 20 A à
déclencheur rapide pour chaque unité d'alimentation.
Remarque – Les périphériques de protection contre les surintensités doivent être
conformes aux codes de sécurité électrique locaux et nationaux et être approuvés
pour l'application prévue.
Chapitre 5
Câblage du serveur
79