2. Mettez la source d'alimentation CC hors tension à l'aide des disjoncteurs.
Attention – Ne passez pas à l'étape suivante tant que vous n'avez pas mis
l'alimentation CC hors tension à l'aide des disjoncteurs.
3. Prenez une prise d'entrée CC dans le kit de livraison.
4. Repérez les trois câbles de la source d'alimentation CC qui permettront de
raccorder l'unité :
-48 V (borne négative) ;
mise à la terre du châssis ;
-48 V en retour (borne positive).
Remarque – Selon la source d'alimentation CC, la borne négative de -48 V est peut-
être identifiée par un signe moins (-) et la borne positive de retour de -48 V par un
signe plus (+).
5. Dénudez chaque câble de la source d'alimentation CC sur 8 mm.
Ne dépassez pas 8 mm sur chaque câble. Une fois l'assemblage terminé, le câble
dénudé du connecteur CC est alors exposé.
Câble dénudé
FIGURE 5-7
6. Ouvrez la bride sur cette partie de la prise d'entrée CC en procédant de l'une
des deux manières suivantes :
Insérez l'extrémité du levier de la bride dans l'orifice rectangulaire situé
immédiatement au-dessus de l'orifice dans lequel vous souhaitez insérer le
premier câble. Appuyez sur le levier de la bride (
Insérez un petit tournevis plat dans l'orifice rectangulaire situé immédiatement
au-dessus de l'orifice dans lequel vous souhaitez insérer le premier câble.
Appuyez sur le tournevis (
8 mm
).
FIGURE 5-9
).
FIGURE 5-8
Chapitre 5
Câblage du serveur
81