Conditions Requises Relatives À L'alimentation Cc Et Au Conducteur De Mise À La Terre - Sun Microsystems Sun Netra T5220 Guide D'installation

Table des Matières

Publicité

Le serveur doit satisfaire aux conditions suivantes :
Il doit être correctement relié à la terre.
Il peut être alimenté par une ou deux sources isolées l'une de l'autre.
Chaque alimentation doit être capable de fournir un courant continu jusqu'à 500
W.
Il doit être limité à TNV-2, comme indiqué par les normes UL 60950 et IEC 60950.
Remarque – La version CC du serveur doit être installée à un emplacement dont
l'accès est restreint. D'après le NEC (National Electrical Code), un emplacement à
accès restreint est une zone réservée uniquement au personnel qualifié ou formé,
dont l'accès est contrôlé par un mécanisme de verrouillage, un système à verrou ou
à carte par exemple.
Conditions requises relatives à l'alimentation CC
et au conducteur de mise à la terre
Le serveur doit satisfaire aux conditions suivantes :
matériau conducteur adéquat - conducteurs en cuivre uniquement ;
connexions d'alimentation via le connecteur d'entrée - AWG n˚12 (entre le serveur
Sun Netra T5220 et la source) ; Il existe trois conducteurs :
conducteur de mise à la terre du système : AWG n˚12 (à raccorder au châssis) ;
classification de l'isolation des câbles : 75˚C minimum, LSF (Low Smoke Fume,
faible fumée), ignifuge ;
types de câble possibles :
couleur du câble d'isolation du circuit terminal : conforme au NEC ;
couleur du câble de mise à la terre : vert/jaune.
78
Guide d'installation du serveur Netra 240 • Janvier 2008
-48 V (borne négative)
connexion de mise à la terre du châssis ;
-48 V en retour (borne positive)
compatibles UL 1028 ou UL 1581 (VW-1) ;
conforme à la norme IEEE 383 ;
conforme à la norme 1202-1991 ;