2- Description Technique; 1- Plaquette Données Et Estampillage; 2- Normes, Lois, Codes Et Réglementations; Emploi Prévu - TOPP T150 Instructions Pour L'installation Et Mode D'emploi

Table des Matières

Publicité

IT
2
DESCRIPTION TECHNIQUE
2.1.1
PLAQUETTE DONNÉES ET ESTAMPILLAGE
L'estampillage "CE" atteste que la machine est conforme aux principales prescriptions en matière de sécurité et
de santé contenues dans les Directives européennes portant sur ce type de produit.
Elle se compose d'une plaque adhésive en polyester sérigraphiée de couleur noire présentant les dimensions
suivantes : L=50mm - H=36mm et doit être appliquée par l'installateur à un endroit bien visible à l'extérieur de
l'automatisme.
2.1.2
NORMES, LOIS, CODES ET RÉGLEMENTATIONS
Les dernières versions des normes, lois, codes et réglementations communes et spécifiques au pays
doivent être respectées.
2.2
EMPLOI PRÉVU
L'automatisation T150- T240 a été conçue et réalisée exclusivement en vue du déplacement
(ouverture/fermeture) de portes linéaires à glissière et est destinée à une utilisation dans le domaine civil, public et
industriel.
Il est strictement interdit d'utiliser le système d'automatisation dans des buts différents de ceux qui sont décrits afin
de garantir, à tout moment, la sécurité de l'installateur et de l'utilisateur et l'efficacité du système lui-même.
La porte peut uniquement être utilisée comme issue de secours si les vantaux sont équipés d'un système anti-
panique à barre d'enfoncement. L'enfoncement doit être possible en direction de la sortie quelle que soit la
position de la porte.
Le logiciel de l'automatisme est prévu pour exécuter une réinitialisation automatique si des événements
anormaux surviennent tel que décrit aux chapitres 5.8-5.10.
Pour pouvoir le faire, l'automatisme, s'il est configuré dans un mode de fonctionnement autre que « Fermé »,
exécutera une réinitialisation appelée « Near » qui prévoit l'ouverture complète et la refermeture des vantaux à
base vitesse, avant de revenir dans l'état paramétré à l'aide du sélecteur de fonctions.
L'action de réinitialisation doit être prise en considération dans les applications où sont prévues
des fonctionnalités qui impliquent le contrôle des accès par des entrées autres que celles des
radars (par exemple, un lecteur de badge), pour lesquelles l'automatisme pourrait ne pas être en
mesure de garantir le mode de fonctionnement configuré.
Au cas où l'on souhaiterait désactiver la fonction de réinitialisation automatique, prière de contacter l'assistance
Topp Srl.
2.3
DONNÉES TECHNIQUES
Dans le Tab. 1 figurent les données techniques qui caractérisent l'actionneur T150-T240.
MODÈLE
TENSION D'ALIMENTATION
SORTIE TENSION PÉRIPHÉRIQUES
ABSORPTION
PUISSANCE ABSORBÉE
TYPE D'UTILISATION
VITESSE OUVERTURE/FERMETURE
VITESSE RAPPROCHEMENT OUVERTURE/FERMETURE
ACCÉLÉRATION OUVERTURE/FERMETURE
TEMPS FERMETURE AUTOMATIQUE
FUSIBLE TENSION RÉSEAU 230V
DEGRÉ DE PROTECTION DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
NOMBRE DE VANTAUX
PORTÉE MAXIMUM
DIMENSION ESPACE PASSAGE
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET MODE D'EMPLOI
T150
24V
0,32A
70W
Utilisation continue
Réglable de 10 ÷ 80 cm/s
Réglable de 1 ÷ 5 cm/s
Réglable de 1 ÷ 12
Réglable de 0 ÷ 60 s
5 x 20 - T 800 retardé
-20°C
1 VANTAIL
2 VANTAUX
120 kg
75 + 75 kg
800÷2800 mm
1000÷2800 mm
6
T240
230V ~ 50Hz
500mA max
0,41A
90W
IP X0
+50°C
1 VANTAIL
2 VANTAUX
120 kg
120 + 120 kg
800÷3200 mm
1000÷3200 mm
FR
Tab. 1
T150-T240

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

T240