3. Rebranchez les câbles à l'arrière du serveur.
Si le bras de gestion des câbles se trouve sur le passage du serveur, débranchez
son bouton de déverrouillage gauche de façon à l'ouvrir.
4. Rebranchez le bras de gestion des câbles.
Refermez le bras de gestion des câbles et fixez-le au rail gauche du rack.
7.4
Branchement des câbles d'alimentation
au serveur
Rebranchez les deux câbles d'alimentation aux alimentations.
Remarque – Dès que les cordons d'alimentation sont branchés, la mise en veille est
activée. Selon la configuration du microprogramme, le système peut s'initialiser.
Pour plus d'informations sur la configuration et la mise sous tension, reportez-vous
au manuel SPARC Enterprise T5140 and T5240 Servers Administration Guide.
7.5
Mise sous tension du serveur
Pour mettre le système sous tension, utilisez l'une des méthodes suivantes :
Pour lancer la séquence de mise sous tension à partir de l'invite du processeur
de service, émettez la commande poweron.
Vous verrez un message d'alerte -> Alert sur la console du système. Ce message
indique que le système a été réinitialisé. Vous verrez également un message
indiquant que VCORE a été modifié et défini sur la valeur spécifiée dans le
fichier default.scr précédemment configuré.
Exemple :
-> start /SYS
Pour lancer une séquence de mise sous tension manuelle, utilisez le bout d'un
stylo pour appuyer sur le bouton marche/arrêt situé sur le panneau avant.
Pour des indications sur l'emplacement du bouton marche/arrêt, reportez-vous
à la
section 1.2, « Panneau avant », page
1-3.
Chapitre 7 Remise en service du serveur
7-5