4.6
Remplacement à chaud d'un module de
ventilateur
Les DEL suivantes s'allument lorsque qu'une panne de module de ventilateur est
détectée :
DEL d'opération de maintenance requise avant et arrière
■
DEL de panne de ventilateur à l'avant du serveur
■
DEL de panne de ventilateur sur le module de ventilateur défectueux ou à côté
■
Remarque – Pour plus d'informations sur l'identification et l'interprétation des
DEL système, reportez-vous à la
Si une condition de surchauffe se produit, la DEL de surchauffe du CMP du
panneau avant s'allume. Un message s'affiche sur la console et est consigné par le
processeur de service.
Conseil – Vous pouvez utiliser la commande show faulty à l'invite -> pour
afficher les pannes et erreurs courantes.
Remarque – Tous les modules de ventilateur ne sont pas systématiquement
présents dans toutes les configurations système.
4.6.1
Retrait d'un module de ventilateur
1. Étendez le serveur en position de maintenance.
Reportez-vous à la
maintenance », page
2. Soulevez le loquet et ouvrez la porte du capot supérieur.
Attention – Le système peut commencer à surchauffer si la porte du capot
supérieur reste ouverte pendant plus de 60 secondes.
4-14
Manuel de service pour les serveurs SPARC Enterprise T5140 et T5240 • Octobre 2008
section 1.2, « Panneau avant », page
section 3.6, « Extension du serveur en position de
3-8.
1-3.