8.7
Séparation galvanique
Entrée binaire(option)
Alimentation
AC 230 V, 48 à 63 Hz
AC 115 V, 48 à 63 Hz
(1) Les spécifications de tension correspondent aux tensions de test alternatives (valeurs efficaces)
(2) Séparation galvanique fonctionnelle pour le raccordement de circuits SELV ou PELV.
8.8

Influences de l'environnement

Plage de température de stoc-
kage/de fonctionnement
Résistance climatique
Compatibilité électromagnétique
Emission de parasites
Résistance aux parasites
g
Le produit est adapté à l'usage industriel tout comme au ménage et aux petites entreprises.
Entrée analogique
(1)
(2)
DC 12 à 24 V /
AC 24 V, 48 à 63 Hz
suivant EN 61010-1:2011-07 pour les essais de type.
-40 à +55 °C (affichage jusqu'à min. -10 °C), -40 à +70 °C
Humidité relative ≤ 85 % en moyenne annuelle, sans condensation
suivant EN 61326-1, EN 50121-1 / 50121-3-2
g
Classe B
Normes industrielles
8 Caractéristiques techniques
AC 3510 V
AC 3510 V
ou
(1)
Sortie relais
(inverseur)
Sortie binaire
(2)
Relais PhotoMOS®
(option)
Interface USB