Différentiel De Coupure; Comportement En Cas De Défaut; Durée D'activation Min; Commutation De Consigne - JUMO eTRON T100 Notice De Mise En Service

Thermostat électronique avec fonction minuterie
Masquer les pouces Voir aussi pour eTRON T100:
Table des Matières

Publicité

Paramètre
6.9.6
Différentiel de cou-
pure
6.9.7
Comportement en
cas de défaut
6.9.8
Durée d'activation
min.
6.9.9
Durée de désacti-
vation min.
6.9.10
Commutation de
consigne
6 Configuration
Remarque
Le différentiel de coupure de la fonction thermostat est dé-
finie ici.
Comportement de la sortie thermostat en cas d'erreur de
mesure.
Vous pouvez régler ici la durée minimale pendant laquelle
le groupe frigorifique doit être allumé et éteint.
Pour ce faire, veuillez respecter les indications du fabricant
du groupe frigorifique utilisé !
Le réglage d'usine est „pas de sélection".
Cela signifie que la consigne 1 est utilisée ici.
Une commutation de consigne peut être déclenchée par
les signaux numériques suivants :
Exemple Commutation de consigne via la minuterie :
-
Régler comme commutation de consigne „Sortie minu-
terie"
-
Régler la fonction minuterie sur „ON", entrer le signal
de départ et le temps de la minuterie.
-
Démarrer la minuterie
-
Dès que la minuterie est active, la consigne 2 est utili-
sée. Lorsque le temps de la minuterie est écoulé, le
système recommute sur la consigne 1.
34
Plage de valeurs
(réglage d'usine en gras)
-9999 à 1.0 à 9999
Sortie OFF, sortie ON
0 à 9999 s
0 à 9999 s
Pas de sélection
Entrée numérique
Sortie thermostat
Sortie valeur limite
Sortie de minuterie
Bande de tolérance Signal
minuterie
Fin Signal minuterie
Arrêt Signal minuterie
1er signal commande numé-
rique
2e signal commande numé-
rique
Signal SAV
Touche Précédent court
Touche Précédent long

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières