4
Raccordement électrique
4.1
Instructions relatives à l'installation
-
Vérifiez que l'appareil est installé conformément à son utilisation (mesure de température) et qu'il fonctionne selon les
paramètres admissibles de l'installation. Lors de la commande de process de chauffage, un dispositif de protection
contre les surchauffes ou un autre dispositif de sécurité indépendant de l'appareil doit surveiller le process pour
s'assurer de son bon fonctionnement.
-
L'appareil est prévu pour être monté dans des armoires de commande, des machines ou des installations.
La protection par fusible vous incombant ne doit pas dépasser 20 A (Type RK5 ou supérieur).
-
Débrancher l'appareil (sur tous les pôles) en cas de travaux de maintenance ou de réparation.
-
Toutes les lignes d'entrée et de sortie non raccordées à l'alimentation doivent être équipées de câbles blindés et tor-
sadés. Du côté de l'appareil, il faut mettre le blindage à la terre.
-
Les câbles d'entrée et de sortie ne doivent pas cheminer à proximité de composants ou de câbles parcourus par du
courant.
-
Ne raccordez aucun autre récepteur aux bornes de l'alimentation de l'appareil.
-
Aussi bien pour le choix du matériau des câbles, que pour l'installation ou bien le raccordement électrique de l'appa-
reil, il faut respecter la directive VDE 0100 "Spécifications sur la construction d'installations de courant fort avec ten-
sions nominales sous 1000 V" et/ou la réglementation locale en vigueur.
-
Il faut protéger le circuit du relais au moyen de mesures adaptées.
Le pouvoir de coupure maximal est de 230 V, 10 A (charge ohmique).
-
La compatibilité électromagnétique correspond aux normes et règlements mentionnés dans les caractéristiques tech-
niques.
v
Chapitre 8 "Caractéristiques techniques"
-
L'entrée analogique et l'entrée numérique ne sont pas séparées galvaniquement de l'interface USB.
Pour cette raison, lors de la connexion de l'interface USB, un couplage accidentel peut se produire via la connexion
du conducteur de protection. Veuillez vérifier l'isolation côté capteur ou utilisez un ordinateur portable en mode batte-
rie pour les applications de configuration.
-
Dans les conditions de fonctionnement, la température aux bornes à vis peut dépasser 60° C. Cela peut détruire l'iso-
lation des fils de connexion. Le câblage doit résister à des températures allant jusqu'à 80° C.