Paramètre
6.8.4
Offset de la valeur
mesurée
6.8.5
Constante de
temps du filtre
6.8.6
Résistance de
ligne
6.8.7
Réglage fin
6.8.8
Valeur intiale réelle
6.8.9
Valeur finale réelle
6.8.10
Valeur initiale pré-
vue
6.8.11
Valeur finale pré-
vue
6 Configuration
Remarque
Avec l'offset valeur mesurée, la valeur mesurée linéari-
sée/mise à l'échelle peut être décalée uniformément
sur toute l'étendue de mesure avec la valeur saisie.
Constante de temps du filtre numérique d'entrée
de 2e ordre
Après un échelon du signal d'entrée, 26 % de la varia-
tion du signal sont atteints après écoulement de cette
constante de temps du filtre (2x dF : env. 59 % ; 5x
dF : env. 96 %).
La valeur 0 signifie que le filtrage est désactivé.
Lorsque le temps du filtre est élevé :
- les signaux parasites sont mieux atténués
- l'affichage de la valeur mesurée réagit plus lentement
aux variations.
Ne s'applique qu'aux types 701052/X-01, 04 et 05
avec entrée résistance :
Résistance de ligne (en montage 2 fils)
Avec le réglage fin, les valeurs mesurées de l'entrée
analogique peuvent être corrigées. Cela peut être né-
cessaire lorsque mise à l'échelle et offset valeur mesu-
rée n'aboutissent pas à l'affichage souhaité.
32
Plage de valeurs
(réglage d'usine en gras)
-9999 à 0,0 à 9999
0,0 à 0,6 à 100 sec
0,0 à 60 Ω
OFF, ON
-9999 à 0,0 à 9999
-9999 à 100,0 à 9999
-9999 à 0,0 à 9999
-9999 à 100,0 à 9999