6.4
Entrée analogique Groupe d'entrées de mesure 1 (type 701052/X-01...)
6.4.1 Type de signal Sonde à résistance en montage 2/3 fils
6.4.2
Linéarisation
Pt100
Pt1000
KTY2X-6
150 Ω à 3000 Ω
6.4.3 Plage de mesure de ré-
sistance
6.5
Entrée analogique Groupe d'entrées de mesure 2 (type 701052/X-02...)
6.5.1 Type de signal Thermocouple
6.5.2
Linéarisation
Fe-CuNi "L"
Fe-CuNi "J"
NiCr-Ni "K"
-15 à 75 mV
Remarque
CEI 60751:2008
CEI 60751:2008
-
Tableau client
v
Chapitre 9.3 "Linéarisation spécifique au client"
Remarque
DIN 43710:1985-12
EN 60584-1:2014
EN 60584-1:2014
Tableau client
v
Chapitre 9.3 "Linéarisation spécifique au client"
6 Configuration
Etendue de mesure
(réglage d'usine en gras)
-200 à +600 °C
-200 à +600 °C
-50 à +150 °C
-
400, 4000 Ω
Etendue de mesure
(réglage d'usine en gras)
-200 à + 900 °C
-210 à +1200 °C
-270 à +1300 °C
-
29