8.1.2 Groupe d'entrées de mesure 2 (thermocouple)
Désignation
Fe-CuNi "L"
Fe-CuNi "J"
NiCr-Ni "K"
Tableau client
Début/fin d'étendue de mesure
Compensation de sou-
dure froide
Précision de la compensation de soudure froide
(interne)
Particularités
b
Les indications de précision se rapportent à l'intervalle maximal de l'étendue de mesure. Pour les intervalles de mesure plus petits, la précision de la linéarisation diminue.
c
L'influence de la température ambiante est valable dans la plage -20 à +55 °C.
8.1.3 Groupe d'entrées de mesure 3 (signal normalisé)
Désignation
Courant (chute de tension ≤ 2,5 V), mise à échelle
libre
Norme
DIN 43710:1985-12
EN 60584-1:2014
EN 60584-1:2014
8 Caractéristiques techniques
Précision de mesureb
Etendue de
mesure
-200 à +900 °C
±0,4 %
-210 à +1200 °C
±0,4 % à partir de -
100 °C
-270 à +1300 °C
±0,4 % à partir de -
80 °C
-15 à 75 mV
±0,4 %
Programmation libre en pas de 0,1 K à l'intérieur des limites
Mesure interne via une Pt1000 ou une constante externe 0 °C
±1 K
Également programmable en °F
Etendue de
Précision de
mesure
mesure
≤ 0,125 %
0 à 20 mA
4 à 20 mA
Influence de la tem-
pérature ambiante
-3
≤ 0,1×10
-3
≤ 0,1×10
-3
≤ 0,1×10
-3
≤ 0,1×10
Influence de la tempéra-
d
ture ambiante
≤ 0,1×10
d'écart par rapport à 22 °C
ITS
c
1/K
68
1/K
90
1/K
90
1/K
-
-3
1/K
59