2.1 PROCÉDURE DE VERROUILLAGE ET/OU D'ÉTIQUETAGE SYSTÈME
1. Communiquer à tout le personnel concerné qu'une procédure de verrouillage ou d'étiquetage va être utilisée et
la raison de cette procédure. Le personnel autorisé doit connaître la puissance électrique de l'appareil et les risques
relatifs.
2. Si l'appareil ou l'équipement est en service, l'éteindre selon la procédure d'arrêt normale (appuyer sur le bouton
d'arrêt, ouvrir l'interrupteur à bascule, etc.)
3. Utiliser les dispositifs à cet effet pour isoler l'appareil de la/des source/s d'énergie électrique/s. L'énergie emmaga-
sinée (les ressorts, les parties de pont élévateur, les volants, les systèmes hydrauliques et la pression d'air, de vapeur
ou d'eau, etc.) doit être éliminée ou contenue par repositionnement, blocage, purge, etc.
4. Verrouiller et/ou étiqueter les dispositifs d'isolation à l'aide de verrous et d'étiquettes.
5. Après avoir vérifi é que personne n'est exposé et pour contrôler que les sources d'alimentation sont débranchées
appuyer sur le bouton ou sur toute autre commande de fonctionnement habituel pour être sûr que l'équipement ne
s'active pas. MESURE DE PRUDENCE : REMETTRE LES COMMANDES DE FONCTIONNEMENT AU POINT
MORT OU SUR OFF APRÈS LE TEST [ÉTEINT]
6. L'appareil est maintenant verrouillé et étiqueté.
2.2
EXIGENCES ÉLECTRIQUES
REMARQUE: TOUT CÂBLAGE ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR DU PERSONNEL AGRÉÉ.
TOUTES LES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR DES TECHNICIENS AGRÉÉS.
Contrôler sur la plaquette de l'appareil que les caractéristiques électriques de la source d'énergie
correspondent à celles de l'appareil.
REMARQUE: TOUTE PRISE DE COURANT DOIT ÊTRE VÉRIFIÉE PAR UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ
AVANT DE BRANCHER LE CHANGEUR DE PNEUS.
REMARQUE: VEILLER À CE QUE LA PRISE DE COURANT SOIT POURVUE D'UN DISJONCTEUR AUTOMATI-
QUE DE FUITE DE TERRE AVEC CIRCUIT DIFFÉRENTIEL ÉTALONNÉ A 30 MA.
2.3
THÉORIE D'UTILISATION EN COURANT ALTERNATIF
Toujours appliquer la règle "une seule main" lorsque l'on travaille avec les tensions CA. Cela consiste à laisser une
main dans la poche ou dans le dos. Avant de débrancher un fi l quelconque de l'équilibreuse, toujours vérifi er qu'elle
soit éteinte (sur OFF). Éteindre l'interrupteur général qui se trouve au dos de l'appareil et débrancher le câble d'ali-
mentation CA de la prise secteur.
DISTRIBUTION COURANT ALTERNATIF
La tension à laquelle la machine est câblée est imprimée sur la plaque du numéro de série et sur une étiquette à l'ex-
trémité du cordon d'alimentation.
La tension 230 (+/-10%) CA est directement fournie au Variateur Électronique à travers un fi ltre anti-bruit et peut être
de 50 ou 60 Hertz. Les unités fournies à 100/115 VCA sont équipées d'un transformateur devant le variateur
Le changeur de pneu est équipé d'un moteur central triphasé de 230Volts.
Le cordon d'alimentation monophasé est doté de 3 fi ls :
N
Neutre
L1
Phase
PE
(jaune/vert) Masse
8
CHAPITRE 2
DISTRIBUTION D'ÉNERGIE CA/CC