Alimentation CC et conducteur de terre
requis
Le serveur doit présenter la configuration suivante :
Matériau conducteur approprié : utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.
■
Connexions de l'alimentation via le connecteur d'entrée : calibre de fil 12 AWG
■
(entre le serveur et la source). Il existe trois conducteurs :
■
■
■
Conducteur de mise à la terre du système : calibre de fil 12 AWG (à connecter au
■
châssis)
Isolation nominale du câble : 75 ˚C au minimum, câble à faibles émissions de
■
fumée (LSF, Low Smoke Fume), ininflammable
Procurez-vous un connecteur homologue Wago de type 721-103/037-000 pour un
■
raccordement adéquat aux connecteurs CC fournis avec le serveur (Wago Type 721).
Couleur de l'isolant du fil du circuit de dérivation : selon les normes électriques
■
nationales en vigueur
Couleur de l'isolant du fil de terre : vert/jaune
■
La source d'alimentation CC doit être conforme aux exigences TNV-2 telles que
■
définies dans les normes UL 60950-1 et IEC 60950-1
Remarque – Selon la source d'alimentation CC, la borne négative de -48 V ou -60 V
(bornes négative) peut être identifiée par un signe moins (-) et la borne positive de
retour de -48 V ou -60 V par un signe plus (+).
Lors du branchement de câbles CC, gardez à l'esprit les points suivants :
Attention – Vous devez restreindre la connexion du serveur à la source
d'alimentation CC afin de minimiser les risques de courant transitoire à l'entrée
principale de l'équipement. La source d'alimentation de la batterie CC doit se
trouver dans le même bâtiment que le serveur. Le serveur ne peut pas se trouver
dans un local différent de la source d'alimentation.
90
Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220 • Juillet 2009
-48 V ou -60 V (borne négative)
Connexion à la terre du châssis
-48 V ou -60 V en retour (borne positive)