Riello Elettronica Cardin T624 Notice D'emploi page 74

Centrale de commande pour 1-2 moteurs 24v
Table des Matières

Publicité

Les langues disponibles
  • FR

Les langues disponibles

  • FRANÇAIS, page 19
I NL
4
M1
5
M1
6
M1
7
M1
8
M1
9
M1
10
M1
11
M1
12
M1
FINE PROG.
GEAVANCEERDE PROGRAMMERING (handmatig)
DIP 9 op ON TIJDENS het programmeren voor een aanleerproces waarbij de poortbeweging na 5 seconden afgeremd
wordt zodat de aanslagen veilig gedetecteerd kunnen worden, wat geadviseerd wordt als de poortvleugels aanmerkelijk lang
en/of zwaar zijn.
Vóór het programmeren moet de juiste configuratie en aansluiting van de ingangen gecontroleerd worden door middel van de
leds (det. 22 afb. A):
De leds BSC, BSA, FT1, FT2, J2 en STP moeten AAN zijn.
De leds J1, PC, PA, PED en P/P moeten UIT zijn.
73
M2
Als de poortvleugel met M2 de sluitbeweging voltooid heeft, stopt hij en begint de
andere motor (M1) met sluiten.
Ook in dit geval als de motor begint te openen moet u de stroom uitschakelen, de
bedrading van M1 omkeren en de programmeerprocedure vanaf punt (1)
herhalen.
Als de motoren stoppen voordat de poortvleugel de eindaanslag bereikt,
M2
verhoogt u de instelling van de trimmer voor de motorkracht.
Als de poortvleugel met M1 de sluitbeweging voltooid heeft, stopt hij en begint de
M2
motor automatisch met openen.
M2
Als de poortvleugel met M1 de openingsaanslag heeft bereikt, start de andere
motor M2.
M2
Wanneer de poortvleugel met M2 volledig geopend is (de poortvleugel heeft de
mechanische stop bereikt) start het opslaan van de pauzetijd in het geheugen (als
de automatische hersluiting niet gebruikt wordt, kan direct overgegaan worden
naar punt (6a).
M2
Als de gewenste pauzetijd voorbij is, drukt u op de P/P-knop en zal de motor M2
beginnen te sluiten.
M2
Als de poortvleugel met M2 de sluitaanslag heeft bereikt, begint de andere motor
M1 te sluiten.
Als de poortvleugel met M1 volledig gesloten is, stopt de motor, de led LD1 zal uit
M2
gaan en de besturingskast zal de programmeerfunctie verlaten.
Controleer: kracht, tijden en stoppunten. Wij adviseren u om af te wegen om
afrempunten (DIP 9 op ON) in te stellen om de stootkracht tegen de aanslagen te
beperken en op die manier slijtage van de mechanische onderdelen te
verminderen.
Herhaal de programmering na eventuele veranderingen aan de mechanische
M2
eindaanslagen.
Schakel de stroomvoorziening van de besturing uit en eventuele bufferbatterijen
loskoppelen voor de gehele duur van het programmering.
Ontgrendel de motoren en zet de poortvleugels in de "bijna geopende" stand.
Vergrendel de motoren weer en schakel de stroomvoorziening van de installatie
weer in.