▼ Journal des événements ILOM
●
Tapez la commande suivante :
-> show /SP/logs/event/list
Remarque : Vous pouvez aussi afficher le journal des événements ILOM par
l'intermédiaire de l'interface utilisateur de navigateur ILOM ou de la CLI ALOM CMT.
S'il existe un événement « majeur » ou « critique » inattendu et ne figurant pas
dans la sortie de commande ILOM show faulty, il peut s'agit d'une panne
système. Voici un exemple d'événements majeurs inattendus dans le journal.
-> show /sp/logs/event/list
1626 Fri Feb 15 18:57:29 2008 Chassis Log major
Feb 15 18:57:29 ERROR: [CMP0 ] Only 4 cores, up to 32 cpus are
configured because some L2_BANKS are unusable
1625 Fri Feb 15 18:57:28 2008 Chassis Log major
Feb 15 18:57:28 ERROR: System DRAM Available: 004096 MB
1624 Fri Feb 15 18:57:28 2008 Chassis Log major
Feb 15 18:57:28 ERROR: [CMP1 ] memc_1_1 unused because associated
L2 banks on CMP0 cannot be used
1623 Fri Feb 15 18:57:27 2008 Chassis Log major
Feb 15 18:57:27 ERROR: Degraded configuration: system operating at
reduced capacity
1622 Fri Feb 15 18:57:27 2008 Chassis Log major
Feb 15 18:57:27 ERROR: [CMP0] /MB/CPU0/CMP0/BR1 neither channel
populated with DIMM0 Branch 1 not configured
Détection des pannes avec le logiciel SunVTS
Le logiciel SunVTS offre un environnement Java, une interface d'écran ASCII et une
interface de ligne de commande. Pour plus d'informations sur l'utilisation du
logiciel SunVTS consultez le Guide de l'utilisateur de SunVTS 7.0.
Le SE Solaris doit être exécuté pour utiliser le logiciel SunVTS. Vous devez également
vous assurer que le logiciel SunVTS Validation Test est installé sur votre système.
Chapitre 2
Gestion des erreurs
35