La source d'alimentation CC doit être conforme aux exigences TNV-2 telles que
■
définies dans les normes UL 60950-1 et IEC 60950-1
Remarque – Selon la source d'alimentation CC, la borne négative de -48 V ou -60V
(bornes négative) peut être identifiée par un signe moins (-) et la borne positive de
retour de -48 V ou -60 V par un signe plus (+).
Quand vous raccordez les câbles CC, gardez à l'esprit les points suivants :
Attention – Vous devez restreindre la connexion du serveur à la source
d'alimentation CC afin de minimiser les risques de courant transitoire à l'entrée
principale de l'équipement. La source d'alimentation CC doit se trouver dans le
même local que le serveur. Ce dernier ne peut pas être placé dans un bâtiment autre
que celui de la source d'alimentation.
Informations connexes
« Conditions requises de protection contre les surintensités », page 93
■
Conditions requises de protection contre
les surintensités
Des périphériques de protection contre les surintensités doivent être installés dans
■
chaque rack.
Des disjoncteurs doivent être placés entre la source d'alimentation CC et le serveur.
■
Utilisez un disjoncteur CC bipolaire de 20 A à déclencheur rapide pour chaque
unité d'alimentation.
Remarque – Les périphériques de protection contre les surintensités doivent être
conformes aux codes de sécurité électrique locaux et nationaux et être approuvés
pour l'application prévue.
Informations connexes
« Assemblage et installation du câble d'alimentation d'entrée CC », page 94
■
Assemblage et installation des câbles d'alimentation CC pour le serveur SPARC Enterprise T5140