Fujitsu SPARC Enterprise T5140 Guide D'installation page 123

Masquer les pouces Voir aussi pour SPARC Enterprise T5140:
Table des Matières

Publicité

Configuration minimale requise pour les
serveurs alimentés en CC
Les restrictions suivantes s'appliquent au serveur SPARC Enterprise T5240 à
alimentation CC :
La version CC du serveur doit être installée à un emplacement dont l'accès est
restreint. D'après le NEC (National Electrical Code), un emplacement à accès
restreint est une zone réservée uniquement au personnel qualifié ou formé, dont
l'accès est contrôlé par un mécanisme de verrouillage, un système à verrou ou à
carte par exemple.
Le serveur ne doit pas être connecté directement au circuit d'alimentation CC
centralisé.
Informations connexes
« Alimentation CC et fil de terre requis », page 104
Alimentation CC et fil de terre requis
Le fil de mise à la terre du serveur doit satisfaire aux conditions suivantes :
Matériau conducteur adéquat : conducteurs en cuivre uniquement ;
Connexions d'alimentation via le connecteur d'entrée : 8 AWG (entre le serveur et
la source). Il y a trois connecteurs :
Fil de mise à la terre du système AWG n˚8 (à raccorder au châssis)
Classification de l'isolation des câbles : 75˚C minimum, LSF (Low Smoke Fume,
faible fumée), ignifuge ;
Procurez-vous un connecteur homologue (Wago, référence 51204745) pour une
connexion adéquate aux connecteurs CC fournis avec le serveur. Cette connexion
requiert un tournevis plat de 4 mm pour insérer les câbles dans le connecteur.
Couleur du câble d'isolation du circuit terminal : conforme aux NEC
Couleur du câble de mise à la terre : vert/jaune
104
Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise T5140 et T5240 • Juillet 2009
-48 V ou -60 V (borne négative)
Connexion de mise à la terre du châssis
-48 V ou -60 V en retour (borne positive)

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

Sparc enterprise t5240

Table des Matières