Contamination Particulaire - Dell PowerEdge T630 Manuel Du Propriétaire

Masquer les pouces Voir aussi pour PowerEdge T630:
Table des Matières

Publicité

Spécifications environnementales
En fonctionnement
Tolérance maximale des vibrations
En fonctionnement
Stockage
Choc maximal
En fonctionnement
Stockage
Altitude maximale
En fonctionnement
Stockage
Déclassement de la température en fonctionnement
Jusqu'à 35 °C (95 °F)
De 35 °C à 40 °C (de 95 °F à 104 °F)
De 40 °C à 45 °C (de 104 °F à 113 °F)

Contamination particulaire

REMARQUE : Cette section définit les limites de prévention des dommages causés aux
équipements IT et/ou des malfonctions issus de contaminations particulaires ou gazeuses. S'il est
établi que les niveaux de pollution particulaire ou gazeuse dépassent les limites spécifiées ci-
dessous et qu'ils sont la cause des dommages et/ou pannes de votre équipement, il vous faudra
peut-être modifier les conditions environnementales qui causent ces dommages et/ou
malfonctions. La modification de ces conditions environnementales reste la responsabilité du
client.
Filtration d'air
190
10 % à 80 % d'humidité relative et point de
condensation maximal de 29 °C (84,2 °F).
0,26 G
de 5 à 350 Hz (toutes orientations de
rms
fonctionnement).
1,88 G
de 10 Hz à 500 Hz pendant quinze
rms
minutes (les six côtés testés).
Six chocs consécutifs de 40 G en positif et négatif
sur les axes x, y et z pendant un maximum de
2,3 ms.
Six chocs consécutifs de 71 G pendant un
maximum de 2 ms en positif et négatif sur les
axes x, y et z (une impulsion de chaque côté du
système)
3048 mètres (10 000 pieds).
12 000 m ( 39 370 pieds).
La température maximale est réduite de 1 °C/
300 m (1 °F/547 pieds) au-delà de 950 m
(3117 pieds).
La température maximale est réduite de 1 °C/
175 m (1 °F/319 pieds) au-delà de 950 m
(3117 pieds).
La température maximale est réduite de 1 °C/
125 m (1 °F/228 pieds) au-delà de 950 m
(3117 pieds).
La filtration d'air de data center telle que définie
par ISO Classe 8 d'après ISO 14644-1 avec une
limite de confiance maximale de 95%.

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières