Spécifications environnementales
REMARQUE : S'applique uniquement aux
environnements de data center. Les
exigences de filtration d'air ne s'appliquent
pas aux équipements IT conçus pour être
utilisés en-dehors d'un data center, dans
des environnements tels qu'un bureau ou
en usine.
Poussières conductrices
REMARQUE : S'applique aux
environnements avec et sans data center.
Poussières corrosives
REMARQUE : S'applique aux
environnements avec et sans data center.
Contamination gazeuse
REMARQUE : Niveaux de contaminants corrosifs maximaux mesurés à ≤50% d'humidité relative.
Vitesse de corrosion d'éprouvette de cuivre
Vitesse de corrosion d'éprouvette d'argent
Fonctionnement dans la plage de température
étendue
REMARQUE : Lorsque le système fonctionne dans la plage de température étendue, ses
performances peuvent s'en voir affectées.
REMARQUE : En cas de fonctionnement dans la plage de température étendue, des avertissements
de température ambiante peuvent être reportés sur l'écran LCD et dans le journal des événements
système.
Fonctionnement continu
<1 % des heures de fonctionnement annuelles
REMARQUE : L'air qui entre dans le data
center doit avoir une filtration MERV11 ou
MERV13.
L'air doit être dépourvu de poussières
conductrices, barbes de zinc, ou autres particules
conductrices.
L'air doit être dépourvu de poussières
corrosives.
Les poussières résiduelles présentes dans l'air
doivent avoir un point déliquescent inférieur à
une humidité relative de 60%.
<300 Å/mois d'après la Classe G1 telle que définie
par ANSI/ISA71.04-1985.
<200 Å/mois telle que définie par AHSRAE TC9.9.
De 5 °C à 40 °C entre 5 % et 85 % d'humidité
relative, avec un point de condensation de 29 °C.
REMARQUE : Si le système se trouve hors de
la plage de températures de fonctionnement
standard (10 °C à 35 °C), il peut réduire sa
température de fonctionnement à 5 °C ou
l'augmenter jusqu'à 40 °C.
Pour les températures comprises entre 35 °C et
40 °C, la réduction maximale autorisée de la
température est de 1 °C tous les 175 m au-dessus
de 950 m (1 °F tous les 319 pieds).
De –5 °C à 45 °C entre 5 % et 90 % d'humidité
relative, avec un point de condensation de 29 °C.