Problèmes relatifs au microprogramme, à ILOM, au POST et au SP (suite)
TABLEAU 2-3
CR
Description
6612687
Des tentatives répétées d'affichage ou de définition des
propriétés du port série de l'hôte peuvent entraîner le
blocage et l'absence de réponse de la CLI d'ILOM.
6614576
Le message d'aide est incorrect dans l'interface du
navigateur d'ILOM.
et
6615884
Le texte d'information affiché sous l'onglet
Configuration Serial Port (Configuration du port série)
de l'interface du navigateur d'ILOM fait référence à un
connecteur DB-9 au lieu d'un connecteur RJ-45.
6618773
Une routine de diagnostic fonctionnant au démarrage
(IBIST) peut déconnecter l'unité du contrôleur mémoire
(MCU), provoquant ainsi des erreurs.
Vous trouverez un exemple de ce type d'erreur à la
section
« Déconnexion accidentelle de la MCU suite à
l'exécution de la routine de diagnostic au démarrage
(IBIST) (CR 6618773) », page
6662997
Si vous modifiez des variables de microprogramme
(telles auto-boot?), gardez une trace de vos
changements.
Dans le cadre d'un remplacement de carte mère, la
plupart des variables du SP sont définies sur leur valeur
par défaut.
Dans le manuel de maintenance, il est indiqué que le
déplacement du module SCC vers la nouvelle carte mère
conservera les variables personnalisées, mais ce n'est pas
le cas,
car toutes les variables ne sont pas stockées dans le
module SCC.
Les variables suivantes sont effectivement conservées
dans le module SCC et seront maintenues après
l'installation du module sur une carte mère de
remplacement :
• ID de l'hôte
• Adresses MAC
Toutes les autres variables seront définies sur leur valeur
par défaut.
46.
Solution
Ne configurez pas les propriétés du port
série de l'hôte à partir du processeur de
service. Faites-le plutôt à partir du
système d'exploitation Solaris.
Si la CLI d'ILOM se bloque, vous devez
réinitialiser le système en mettant
progressivement sous tension
l'alimentation CA.
Gardez cette divergence à l'esprit.
Remarque : corrigé sur le microprogramme
système 7.0.9.
Installez le patch 127580-04 (ou version
ultérieure), puis mettez à niveau System
Firmware vers la version 7.0.9 ou plus
récente.
Gardez une trace des variables de
microprogramme modifiées.
En cas de remplacement de la carte mère,
le document dans lequel vous avez
consigné les variables personnalisées
vous permettra de modifier
manuellement les variables du
microprogramme sur la nouvelle carte
mère.