Carte mère affichée en panne par la commande
showfaults au lieu du module DIMM
(CR 6582853)
Sur un système équipé de modules de mémoire DIMM ou d'adaptateurs PCIe
désignés en panne par le diagnostic d'autorétablissement prédictif (PSH, Predictive
Self-Healing) exécuté sur l'hôte, la commande showfaults d'ALOM affiche la FRU
défectueuse comme étant la carte mère (/SYS/MB) au lieu du module DIMM ou de
l'adaptateur PCIe. Ce problème se produit pour les ID de messages PSH (MSGID)
suivants :
SUN4V-8000-E2
■
SUN4V-8000-D
■
SUN4-8000-4P
■
SUN4-8000-A2
■
SUN4-8000-75
■
SUN4-8000-9J
■
SUN4-8000-D4
■
PCIEX-8000-0A
■
PCIEX-8000-DJ
■
PCIEX-8000-HS
■
L'exemple suivant provenant de la CLI de compatibilité d'ALOM CMT illustre ce
problème. La FRU défectueuse affichée est la carte mère (/SYS/MB) alors que le
composant réellement en panne est un module de mémoire DIMM
sc> showfaults -v
Last POST Run: Jul. 13 18:32:11 2007
Post Status: Passed all devices
ID Time
0 Jul 13 19:31:34
SUN4V-8000-DX
De plus, la sortie affichée par la commande show /SYS/faultmgmt pose problème
(CLI d'ILOM). La propriété fault_state des composants ainsi que les composants
défectueux recensés sous l'onglet Fault Management (Gestion des erreurs) dans
l'interface du navigateur d'ILOM sont incorrects pour les ID de messages PSH
indiqués ci-dessus. Enfin, l'indicateur de panne FB-DIMM ne fonctionne pas et l'ID
de FRU de la carte mère indique une panne.
48
Notes de produit des serveurs SPARC Enterprise T5120 et T5220 • Octobre 2008
FRU
Class
/SYS/MB
Host detected fault, MSGID:
UUID: 7b471945-ceef-eea0-c3ad-85ca140be5b2
Fault