tension manuelle de l'AC de la PSU ne provoque pas ce problème. Une fois
l'alimentation CA rétablie, la DEL d'alimentation CA située à l'avant de la PSU
s'allume, contrairement à la DEL d'alimentation CC.
La solution consiste à désactiver l'interrupteur de courant alternatif de la PSU
pendant une quinzaine de secondes avant de le réactiver. Les DEL
d'alimentation CC et d'alimentation CA vertes situées à l'avant de la PSU
devraient à présent s'allumer.
Si l'unité d'extension E/S externe est en cours d'utilisation par le système lorsque la
panne se produit, le processeur de service du serveur peut changer le statut de
panne de la PSU en le définissant sur faulty (défectueux) et entraîner l'activation
de la DEL de panne jaune de la PSU. Une fois la PSU signalée comme étant
défectueuse (faulty), ce statut persiste même après les mises sous tension
progressives. Il doit être effacé manuellement. Pour en savoir plus sur la procédure
d'effacement du statut de panne de la PSU, reportez-vous à la section ci-dessous.
Modification du statut d'une PSU signalée comme
défectueuse
Si le processeur de service d'un serveur détecte une PSU hors tension, cette dernière
voit son statut défini sur faulty. Le statut faulty peut persister après la remise sous
tension de la PSU.
Pour effacer le statut de panne d'une PSU :
1. Assurez-vous que le problème matériel a été résolu et que la DEL OK verte est
allumée.
2. Vérifiez que le domaine est activé et que l'unité d'extension E/S externe est
accessible au processeur de service.
La commande suivante devrait permettre d'afficher l'unité d'extension E/S
externe :
-> show /SYS
3. Emettez la commande suivante :
-> set clear_fault_action=true /SYS/IOX@nnnn/PSx
où nnnn correspond à l'unité d'extension E/S externe et x à l'instance
d'alimentation.
Notes de produit de l'unité d'extension E/S externe