Remarque – Il n'est pas possible d'utiliser l'unité d'extension d'E/S externe pour
connecter le serveur à une unité de disque d'initialisation externe.
Informations sur les patchs
Il n'existe pas à l'heure actuelle de patch spécifique à l'unité d'extension E/S
■
externe. Les patchs requis peuvent être révisés à tout moment. Pour en savoir
plus sur les patchs disponibles pour votre serveur ou l'unité d'extension E/S
externe, reportez-vous à la section
Il se peut que les serveurs SPARC Enterprise T5120, T5140, T5220, T5240 et T5440
■
requièrent des patchs supplémentaires pour garantir leur bon fonctionnement.
Installez les patchs obligatoires sur le serveur. Pour plus d'informations, reportez-
vous aux notes de produit spécifiques à votre serveur.
Problèmes de fonctionnement
Cette section dresse la liste des problèmes connus concernant l'unité d'extension E/S
externe.
Remarque – D'autres problèmes relatifs à l'unité d'extension E/S externe peuvent
être évoqués dans les notes de produit du logiciel de votre système d'exploitation ou
dans celles du matériel de votre serveur.
Problèmes connus
Absence de remise sous tension automatique de la PSU
après une panne de courant
Une PSU peut ne pas s'allumer automatiquement après une interruption de
l'alimentation CA supérieure ou égale à 55 secondes. Cette panne peut se produire si
le cordon CA est temporairement débranché ou si l'alimentation CA d'entrée du
circuit CA de la PSU est brièvement coupée. Sachez que la mise hors puis sous
2
Notes de produit de l'unité d'extension E/S externe pour les serveurs SPARC Enterprise T5xxx • Mars 2010
« Ressources logicielles », page
v.