H
Pour configurer il faut que le convertisseur de mesure en tech-
nique 2 fils soit alimenté. Si on ne dispose ni d'une alimenta-
tion, ni d'un sectionneur, on peut alimenter le convertisseur de
mesure avec une pile de 9 V.
4.1 Paramètres configurables
Niveaux
Setup
Matériel
Identification
du point
de mesure
Étendue
de mesure
configurable
en °C ou °F
Sortie
analogique
Autres
paramètres
4 Logiciel Setup
Paramètre
Type de l'appareil
Numéro TAG
Offset
Début d'étendue
de mesure
Fin d'étendue
de mesure
Inversion du signal
de sortie
Signal en cas de
rupture/court-circuit
de sonde
Constante de temps
du filtre
Unité
Plage
de valeur
-
-
−50 à +150 °C
−50 à +260 °C
4 à 20 mA/
20 à 4 mA
<3,8 mA/
>21 mA
0 s à 125 s
°C/°F
11
en usine
-
-
0,0 °C
0,0 °C
100,0 °C
4 à 20 mA