Télécharger Imprimer la page

Sun Netra T5220 Guide D'administration page 76

Publicité

▼ Pour créer un entrelacement de volume matériel
1. Vérifiez à quels noms de périphériques logique et physique correspond le
disque dur.
Reportez-vous à la section
périphériques physiques et logiques », page
Pour vérifier la configuration RAID actuelle, tapez :
# raidctl
No RAID volumes found.
L'exemple ci-dessus indique qu'aucun volume RAID n'existe.
Remarque – Les noms des périphériques logiques peuvent apparaître différemment
sur votre système, selon le nombre et le type de contrôleurs de disques add-on installés.
2. Tapez la commande suivante :
# raidctl -c –r 0 disk1 disk2 ...
Par défaut, la création du volume RAID est interactive. Par exemple :
# raidctl -c -r 0 c0t1d0 c0t2d0 c0t3d0
Creating RAID volume c0t1d0 will destroy all data on member disks,
proceed
(yes/no)? yes
Volume 'c0t1d0' created
#
Lorsque vous créez un volume RAID entrelacé, les autres lecteurs membre (dans ce
cas, c0t2d0 et c0t3d0) disparaissent de l'arborescence de périphériques Solaris.
Une autre solution consiste à utiliser l'option –f afin de forcer la création si
vous êtes certain des disques membre et que les données situées sur tous les
membres peuvent être effacées. Par exemple :
# raidctl -f -c -r 0 c0t1d0 c0t2d0 c0t3d0
Volume 'c0t1d0' created
#
58
Guide d'administration du serveur Sun Netra T5220 • Janvier 2008
« Numéros d'emplacement des disques, et noms des
53.