La chaudière Trinity utilise un système
pneumatique modulant. Ce système
augmente ou réduit la vitesse du
ventilateur pour balancer la capacité de
l'unité à la demande de chaleur. Le
robinet à gaz détecte le changement de
vitesse par la modification de la pression du
ventilateur et introduit la quantité requise de gaz pour assurer un bon mélange.
La chaudière Trinity est éprouvée avec du Gaz Naturel ayant une valèur de
1020 BTU au pied cube. Pour une région ayant une valeur moindre, la
combustion doit être analysée pour obtenir un fonctionnement optimal
6.0 TUYAUTERIE
Attention : Cette chaudière est de conception pour chauffage résidentiel et commercial et non pas
pour:
1. Installation à l'extérieur ou à l'intérieur d'une pièce non chauffée, ceci pourrait causer le gel.
2. Processus de chauffage d'eau potable ou de tous les autres liquides.
3. Système de chauffage alimenté par gravité ou sans pression.
4. Système de chauffage à basse pression (min 5lbs par po²) ou circulation basse (min 6 GPM).
La chaudière Trinity a deux modes, chauffage et combiné (combi).
Mode chauffage: La conception de ce mode
est un système de chauffage conventionnel et
peut fonctionner comme chauffe-eau indirect
aussi.
Version Combi : Cette version spéciale est
munie de composantes internes au système
de
chauffage et chauffage à eau domestique.
6.1 Tuyauterie de la boucle primaire.
Pompe circulatoire à cause de sa conception
la chaudière Trinity offre plus de résistance
que toutes les autres chaudières
conventionnelles ainsi une plus grande
considération doit être portée à la capacité du
système, pompe circulatoire pour la boucle
primaire.
Ce qui suit est la liste de pompes recommandées.
ATTENTION
Il doit y avoir circulation d'eau au
travers de la chaudière chaque fois que
le brûleur est en fonction. L'absence
de circulation va endommager l'unité
et annuler la garantie
AVERTISSEMENT Pour tous les
systèmes:
Cette chaudière a des sections réduite
pour le passage de l'eau. Nous devons
faire une chasse d'eau de 5 minutes et
plus de tous les systèmes pour élimiler
tous les dépots sédiments et autre de
l'eau. Sédiment va endommager l'unité et
annuler la garantie.
charge perdue de la chaudière Trinity
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
3
5
7 8 10 12 13 17 20 22
T150
T200
Vis de réglage de la puissance.
Pour réduire, dans le
sens des aiguilles
d'une montre.
Pour augmenter, sens
contraire des aiguilles
d'une montre.
AVERTISSEMENT
GPM us
9