2.0 RÈGLEMENTATION D'INSTALLATION
L'installation de la chaudière NTI Trinity au gaz doit être installée conformément à la réglementation
locale et au standard national ANSI Z223.1 et ou standards d'installation CAN/CGA B149. Lorsque
requis par les autorités, l'installation doit être conforme au standard "Contrôles et dispositifs de
sûreté pour chaudières à allumage automatique ANSI/ASME CSD-1".
Le gaz propane est plus lourd que l'air, il est impératif que la chaudière ne soit pas installée dans une
fosse ou un emplacement similaire qui permettrait d'emprisonner le gaz propane. On ne doit pas
installer un appareil au gaz propane au dessus du niveau du sol, espace de plancher le plus haut ou au
sous-sol sans qu'il y ait un procédé certifié pour éliminer les gaz non brûlés.

2.1 EMPLACEMENT

Dans tous les cas, la chaudière Trinity doit être installée à l'intérieur dans un endroit sec pour que
les composantes gazières soient protégées d'être aspergées ou recevoir des gouttes d'eau durant
le fonctionnement ou l'entretien de l'unité. La température ambiante de l'emplacement de la
chaudière ne doit pas être inférieure à 50°F. Déterminer le meilleur emplacement pour la
terminaison de l'évent et si possible, localiser la chaudière le plus près possible du point de
terminaison.
Sassurer que l'endroit choisi pour l'installation de la chaudière ne soit pas sujet à l'inondation ou à
de hauts niveaux d"humidité pour endommager la chaudière annulant la garantie de NTI.
"Pour assurer une installation sécuritaire et adéquate de la chaudière, se conformer aux
Pour faciliter le service, utiliser comme guide les désgagements suivants:
3.0
ÉVENT
La chaudière de condensation NTI Trinity est une chaudière de haute efficacité ayant un tirage
induit mécanique, lequel est conçu pour une évacuation à l'extérieur directement, utilisant un évent
tel que décrit à la section 3.1. Ne jamais raccorder à une cheminée de maçonnerie, cependant si
celle-ci est disponible comme caniveau, utiliser le matériel homologué pour évent de l'unité Trinity
(tuyau ABS, tuyau CPVC, tuyau d'acier inoxydable AL29-4C) tel qu'illustré à l'article 3.3.
3.1 MATÉRIEL DE L'ÉVENT
La sélection du matériel de l'évent doit se faire selon la réglementation locale. La chaudière Trinity
est homologuée pour fonctionner en utilisant du tuyau ABS, PVC cédule 40 ou CPVC. Si la
réglementation locale n'accepte pas le plastique on doit installer un évent en acier inoxydable(AL
29-4c).
3.2 DÉGAGEMENTS À L'ÉVENT
1. Il est fortement recommandé de ne pas installer la terminaison de l'évent exposée au
vent dominant.
2. Il est fortement recommandé que l'entrée air carburant soit à 24" au dessus du sol ou
de toute surface pouvant supporter neige, glace ou débris.
3. Sous fonctionnement normal cet appareil produira une brume blanche, ceci devra être
considéré lors de la détermination de l'emplacement du terminal. Un écran de 3" de
diamètre en acier inoxydable, plastique, ou vinyle peut être utilisé pour diriger les gaz
hors de la résidence.
LIQUEFIED PETROLEUM (LP) GAZ PROPANE
dégagements des matériaux combustibles suivants:
Boîtier = 0"
Évent avec enceinte = 2"
Arrière = 0"
Dessus = 12" Côtés = 5"
(Nous recommandons 24" pour toutes les faces) "
Plancher = Combustible
Libre = 1"
Avant = 24"
3