7.2.1 Zonage avec contrôle Taco pour robinet
(modèles ZVC403 A ZVC406)
P1- Pompe Primaire
P2- Pompe auxiliaire ou
Robinet 3 directions,
version combiné.
Aquastat ou
interrupteur de
debit.
120V Coupe
circuit protégé
d'alimentation 15
Amps.
On utilise des robinets 2, 3,ou 4 fils normalement fermés pour système zoné. Le diagramme
électrique est pour zones multiples avec robinet de zone Taco . Voir section 6.2.1
OPÉRATION
Le thermostat ferme le circuit TT du contrôleur Taco ZVC403 a ZVC406. Le contrôleur alimente le
moteur de la zone selectionnée et ferme le circuit entre T et C du circuit imprimé Sentry. Le circuit
sentry alimente la pompe primaire et secondaire au travers du terminal C1. Quand les pompes
fonctionnent, le brûleur est alimenté. Lorsque la demande est satisfaite, le thermostat ouvre le
circuit du robinet de zone, l'interrupteur de fin de course fait de même. Les pompes et le brûleur
sont dés-alimentés.
Legende
P3-Pompe secondaire
CB- Boîte de contrôle
Trinity.
Bleu
Blanc
Violet
noir
Inter. fin de
course
principale
Robinet 2
fils (sans
interr. de
fin de
course)
Robinet 3
fils
Robinet 4
fils
(fermeture
mécanique)