12.0

BULLETIN D'INSTALLATION

Installation
a) Raccorder tous les tuyaux ou tubes et s'assurer qu'il n'y a pas de fuite au système.
b) Raccorder, sécuriser et coller tous les tubes de l'évent.
c) Installer tous les tuyaux à gaz selon ces instructions et les standards locaux, et éprouver une
pressurisation du système pour détecter la présence de fuite.
Mise en marche
1. Installer un manomètre (0 po c.eau à 15 po c.eau) pour vérifier la ligne et la tubulure
(article 5.2).
2. Positionner le bouton du robinet au gaz à MARCHE .
3. Fermer le circuit électrique de la chaudière.
4. Ajuster le circuit imprimé Sentry aux valeurs désirées.
5. Augmenter la demande au thermostat, l'ignition débutera.
Bulletin des opérations
S'assurer que le volume de Dioxyde de carbone détecté est selon l'échelle recommandée, en
utilisant un analyseur approprié pour vérifier le pourcentage d'Oxygène ou de Dioxyde de carbone
aux produits de combustion. L'échantillon doit contenir le pourcentage suivant de Dioxyde de
carbone, soit entre 8.0% et 9.5% pour le gaz
naturel et entre 9.0% et 10.0% pour le
propane (voir article 5.2).
Avant de quitter :
Enlever le manomètre du robinet à gaz et
installer le bouchon. Vérifier si fuite.
Allouer qu'un cycle complet soit terminé
ou que l'unité a fonctionnée pour une
période de 15 minutes continuelle.
13.0 ENTRETIEN ET VÉRIFICATION ANNUELLE
Cette unité demande peu d'entretien, cependant un technicien qualifié doit inspecter au début de
chaque saison de chauffage. Points à être vérifiés :
1.)L'allumage est doux et constant.
2.)Que l'eau de condensation est éliminée de l'unité.
3.)Ventilateur assistant à la combustion ne provoque pas de vibration ni de bruit.
4.)La soupape de sécurité ainsi que le purgeur ne suinte pas.
5.)L'interrupteur de bas niveau n'excède pas (si utilisé).
6.)Le grillage du terminal de l'évent est propre.
7.)Que le tube et le système de drainage sont propres.
8.)Vérifier l'évent de la présence de coulisse.
9.)Vérifier la plaque du brûleur s'il y a signe de coulage.
10.)Vérifier le minimum entre le terminal de l'évent et le sol. (Voir section 3.0)
14.0 PIÈCES DE REMPLACEMENT
Vous trouverez les pièces de remplacement chez votre grossiste.
Le propriétaire doit contacter son installateur ou son grossiste.
L'installateur ou le grossiste peut contacter NTI pour aide au (506) 432-1130.

IMPORTANT

Toujours vérifier après l'entretien de l'unité que celle-ci fonctionne en
-Il est essentiel que vous expliquez au propriétaire qu'il est
responsible de garder la terminaison de l'évent et la prise d'air
carburant libre de neige et glace.
-Vérifier périodiquement la términaison de l'évent et la prise
d'air carburant pour debris.
toute sécurité.
31