4. L'entrée d'air carburant doit toujours être à 12" plus le niveau de neige supporté soit
du sol ou de la surface pouvant supporter neige. Consulter Environnement Canada
pour connaitre la hauteur d'une chute de neige typique pour votre région.
Exemple: Nouveau Brunswick; La hauteur d'une chute de neige est 19", donc si selon
la section 3.3 le dégagement de l'entrée doit être a 12" + 19" pour la chute = 31" qui
sera le dégagement entre le sol et l'entrée d'air carburant, et le dégagement du
terminal de l'évent sera 31"+12" = 43"
5. L'entrée d'air carburant doit toujours être a 12" sous la terminaison de l'évent et à 4"
horizontalement (centre en centre) de celle-ci.
Ce qui suit sont les restrictions réglementaires de l'emplacement du terminal de l'évent.
Satisfaire cette réglementation n'assure pas une installation satisfaisante; le bon sens doit aussi
s'appliquer. Le terminal de l'évent ne doit pas :
• Être directement au dessus d'un trottoir ou d'une voie privée pavée entre deux bâtiments et
servant aux deux bâtiments.
• Être à moins de 7 pieds au dessus du sol lorsque contigu à une voie privée pavée ou un sentier
publique.
• Être à l'intérieur de 3 pieds horizontaux d'une fenêtre ou d'une porte pouvant s'ouvrir ou une
entrée d'air non mécanique de tous bâtiments.
• Être à l'intérieur de 6 pieds d'une entrée d'air mécanique de tous bâtiments ou de la corniche.
• Être moins de 3 pieds horizontaux sans être au dessus ou en dessous d'un compteur électrique,
compteur à gaz, régulateur et équipement de libération.
• Être à l'intérieur de 6 pieds de l'évent d'un régulateur à gaz.
• Être moins de 24 po plus allocation pour la neige du sol ou de toute surface pouvant supporter
neige, glace ou débris. Le terminal de l'évent doit être à 12po minimum au dessus de l'entrée
d'air carburant et l'entrée d'air doit être à 12" plus l'allocation pour la neige au dessus de toute
surface pouvant supporter de la neige (2pi + allocation pour la neige est recommandé).Vérifier
avec Environnement Canada pour connaître la hauteur de la chute de neige typique pour votre
région.
• Être sous une véranda, un porche ou une terrasse en bois.
• Être sous une véranda, un porche ou une terrasse, en béton seulement, à moins que:(i) deux
côtés au moins de la véranda, du porche ou de la terrasse soient entièrement
ouverts au-dessous du plancher: et que la terminaison de l'évent est à 24" sous
le plancher.
• Être situé de façon que les gaz de combustion sortent en direction opposée du
mur de brique, revêtement ou autre construction de façon à ce qu'il y
ait dommage par la chaleur ou par condensation de gaz de
combustion.
• Être situé à moins de 3pi d'un coin intérieur d'une structure en L (incluant la
clôture)
3.3 CONFIGURATION DE L'ÉVENT
Choisir dans la liste suivante le matériel homologué
pour l'évent.
Tuyau ''A et C'' pour Évent :
• 2¨ou 3¨ Tuyau ABS.
• 2¨ou 3¨ Tuyau PVC formule 40.
• 2"ou3" Tuyau CPVC formule 40
• 3¨ Tube flexible AL29-4C acier inoxydable.
• 3¨ Tuyau AL29-4C acier inoxydable.
tuyau C
tuyau B
tuyau A
avant chaudière
arrière
mur extérieur
fenêtre
"
12
12"
4