Type De Gaz; Vérification Et Ajustements - NY Thermal TRINITY T150 Instructions D'installation Et D'entretien

Table des Matières

Publicité

• Type de gaz

• La consommation de toutes les unités de la résidence
S'assurer que :
• Du tube flexible est utilisé (si accepté par les autorités) Le robinet à gaz ainsi que le
ventilateur ne peut supporter le poids de la tuyauterie, la cause première de vibration du
ventilateur ainsi que bris de composante. Si du tuyau est utilisé que le robinet à gaz ne
supporte pas de pression de la tuyuaterie
• La tuyauterie de gaz ne s'immisce pas au tuyau d'évent, au démontage du robinet à gaz,
brûleur et aux composantes
servant au fonctionnement.
• La chaudière est installée de
façon que le système d'ignition
ne reçoive pas d'eau durant
l'installation ou l'entretien
(goutte, jet, pluie, etc.).
• La tuyauterie de gaz de toute la maison soit de dimension pour éviter une chute de pression
de ligne à l'unité lors de l'allumage ou le fonctionnement d'une ou une combinaison d'unité.
• Une pâte pour joints de tuyaux résistante au propane et sans action dissolvante est utilisée
modérément sur chaque partie mâle du filet commençant au deuxième filet de la fin. Une
couche épaisse ou un dépôt à la partie femelle du tuyau peut produire un bouchon et
interrompre l'écoulement du gaz.
• Ne pas serrer les raccords sans supporter le robinet au gaz pour prévenir le bris du robinet
ou du moteur.
• Un robinet d'arrêt reconnu par une organisation ayant juridiction est installé tel que la vue de
l'article 5.1.
5.2 VÉRIFICATION ET AJUSTEMENTS
La pression de ligne à l'unité doit être de 4 à 7 po. de c. d'eau pour le gaz naturel et de 10 à 11 po.
de c. d'eau pour le gaz propane. S'assurer que la pression sera maintenue durant toutes les
opérations de fonctionnement.
Le robinet à gaz a deux orifices une pour la
pression de la tubulure. Laquelle doit être
0.00 po. de c. d'eau et l'autre pour la pression
de ligne 7 po. de c. d'eau pour le gaz naturel
et 11 po. de c. d'eau pour le propane.
Pression de
Tubulure
Ajustement
consommation
L'ajustement de consommation ne doit pas être modifié à moins que vous ayez un analyseur de
combustion calibré pour vérifier que les caractéristiques de la combustion sont en dedans des
limites normales de fonctionnement.
Si la pression de la ligne est supérieure à ½ lb/po²
(14 po. de c. d'eau), ne pas raccorder le robinet à
gaz de l'unité. Cette pression peut endommager
le robinet et causer une fuite provoquant un feu
ou une explosion
Pourcentage et volume des gaz analyses aux produits
de combustion (à la vitesse max. 205)
Bioxide de carbone
CO
%
2
Monoxyde de carbone
Entrée Gaz
CO ppm
NO
ppm
X
Pression de
ligne
AVERTISSEMENT
Gaz naturel
8-9.5
25-175
10-50
SI L'AJUSTEMENT DE
CONSOMMATION EST MO DIFIÉ,
LA COMBUSTION DOIT ÊTRE
ANALYSÉE POUR ASSURER UN
FONCTIONNEMENT
SÉCURITAIRE ET ADÉQUAT DE
L'UNITÉ.
Propane
9-10.5
25-175
10-50
8