Évacuation D'eau De Condensation; Tuyauterie De Gaz; Installation - NY Thermal TRINITY T150 Instructions D'installation Et D'entretien

Table des Matières

Publicité

L'installation du tuyau d'évent à
l'extérieur de la bâtisse est accepté en
suivant les exigeances suivantes:
1) Longueur maximim à l'extérieur
est 20 pieds.
2) Seulement que du tuyau de 3"
peut être utilisé.
3) Que tous les dégagements du
terminal et de l'entrée d'air sont
respectés.
4) Que tout le tuyau extérieur est
isolé avec isolant de ½"
épaisseur "Tundra seal plus"
3.5"D.I.
5) Que le tuyau est supporté à tous les 24".
6) Que la pente du tuyau de l'évent et de l'entrée d'air carburant est de 1/.2" vers la chaudière.
4.0 ÉVACUATION D'EAU DE CONDENSATION
Cette unité a comme produit de combustion une partie d'eau. La majorité
du volume d'eau vient de la condensation sur l'échangeur de chaleur et à
l'intérieur du tuyau d'évent. Le tuyau d'évent doit avoir une pente de ¼¨au
pied vers la chaudière. Des précautions doivent être prises pour éviter
l'accumulation de condensation à l'intérieur du tuyau d'évent. La
condensation doit être vidangée de la chaudière à l'égout de la maison.
(Note vérifier auprès de votre compagnie de gaz ou votre municipalité s'il
est permis de disposer à l'égout l'eau des produits de combustion
condensée).
Ce qui suit est important et doit être considéré :
Le tube du drain de la chaudière doit comporter une trappe (boucle) pour éviter que les gaz de
combustion se trouvent à l'égout. Pratiquer une boucle au tube de vinyle ou de nylon de ½'' de
diamètre pour créer une trappe. La trappe doit contenir de l'eau, laquelle doit être introduite avant le
raccordement à l'unité, soit une tasse d'eau.
Le gel ou l'obstruction du drain va créer l'accumulation de l'eau de condensation à l'intérieur de la
chambre de combustion. La résultante sera l'interruption de la combustion. L'unité s'arrêtera et
pourrait avoir des bris de composantes et du
détecteur de la flamme.
• Si une pompe pour eau de condensation
est utilisée ou requise, s'assurer que
celle-ci est de conception pour
application résidentielle.

5.0 TUYAUTERIE DE GAZ

5.1 Installation

Référence le Standard National de combustion
au gaz ANSI Z223.1 NFPA 54 ou le standard
d'installation CAN CGA B149 et les standards
locaux pour calculer la tuyauterie. La grosseur
de la tuyauterie pour le raccordement de l'unité
dépend :
• Longueur du tuyau
• Nombre de raccords
supportons à tous les 24 po.
évent
Air
carburant
Robinet
d'arrêt du
type "T"
Seulement que 20pi
maximum de tuyau de
3" diamètre peut être
utilisé à l'extérieur
"Tundra
Seal
Plus3.5"D.I.
12" plus
l'allocation
Isolation de ½"
pour la neige.
épaisseur
niveau
d'eau
12" minimum
au chaudière
Du tube flexible est utilisé (si
accepté par les autorités) Le robinet
à gaz ainsi que le ventilateur ne
peut supporter le poids de la
tuyauterie, la cause première de
vibration du ventilateur ainsi que bris
de composante. Si du tuyau est
utilisé le robinet à gaz ne doit pas
supporté de pression de la
tuyuaterie
Robinet à gaz
Entrée d'air
7