Zonage Avec Contrôle Pour Pompe Circulatoire; Système De Zonage Utilisant Des Pompes Circulatoire - NY Thermal TRINITY T150 Instructions D'installation Et D'entretien

Table des Matières

Publicité

7.2.2 Zonage avec contrôle pour pompe circulatoire:
Modèles- Taco SR 504 serie ARGO ARM861
Aquastat ou
interrupteur de
debit.
7.2.3 Système de zonage utilisant des pompes circulatoires.
Le diagramme électrique est pour zones multiples avec pompe circulatoire. Voir section 6.2.2 et
zones multiples avec différentes températures voir section 6.2.3
OPÉRATION
Le thermostat ferme le circuit TT du contrôleur. Celui-ci alimente la pompe circulatoire sélectionnée
et ferme le circuit entre T et C du circuit imprimé Sentry. Le circuit Sentry alimente la pompe
primaire au travers du terminal C1, quand la pompe est en marche le brûleur est alimenté. Lorsque
la demande est satisfaite le thermostat ouvre le circuit TT, le contrôleur de pompe ouvre le circuit
donc T et C au circuit imprimé Sentry ne sont plus alimentés. La pompe primaire et le brûleur sont
dés-alimentés.
Bleu
Blanc
Violet
noir
120V Coupe
circuit protégé
d'alimentation
15 Amps.
20