11.0 SÉQUENCE D'OPÉRATION
Ce qui suit est la marche normale d'opération de la chaudière Trinity.
Alimentation
Modèle combiné
robinet 3
directions
Pompe interne
activé
Sentry 2100
Modulation selon
demande ou
programmation
Interruption
Source
120v
Aquastat ou interrupteur
de débit A-C fermés
Combiné
demande d'eau chaude
ou
Indirect
Chauffe-
eau
indirect
Erreur
A S C
Fermé
Signal DC au
ventilateur
Erreur
Ouvert
A S O
Allumeur energisé
Robinet à gaz
énergisé
Affichage version
t1.2
A-C fermé
Pompe
indirect
Interrupteur
air / pressure
switch
Ouvert
Sentry 2100 Vent.=95
Fermé
Sentry 2100 Vent.=95
Ré-chauffement
5 sec.
Détecteur de flamme
Signal < 1 mA
Chaudière
en attente
Thermostat, inter.
fin course ou relais
T-C fermés/demande
de chaleur
Capacité
en attente
Demande d'allumage
Sentry 2100
Sentry 2100
3 essais
pour
allumage
Moins que .6 uA
Plus que .6 uA