Sortie de la commande show components présentant des composants désactivés
EXEMPLE DE CODE 2-2
-> show components
Target
--------------------+------------------------+-------------------------------
/SYS/MB/PCIE0/
/SYS/MB/PCIE3/
/SYS/MB/PCIE1/
/SYS/MB/PCIE4/
/SYS/MB/PCIE2/
/SYS/MB/PCIE5/
/SYS/MB/NET0
/SYS/MB/NET1
/SYS/MB/NET2
/SYS/MB/NET3
/SYS/MB/PCIE
▼ Affichage des informations relatives au composant
individuel avec la commande ILOM show
La commande show permet d'afficher des informations sur les composants
individuels du serveur.
●
À l'invite ->, tapez la commande show.
Dans l'
sur un module de mémoire (FB-DIMM).
EXEMPLE DE CODE 2-3
-> show /SYS/MB/CPU0/CMP0/BR1/CH0/D0
/SYS/MB/CPU0/CMP0/BR1/CH0/D0
| Property
| component_state
| component_state
| component_state
| component_state
| component_state
| component_state
| component_state
| component_state
| component_state
| component_state
| component_state
EXEMPLE DE CODE 2-3
Sortie de la commande show
Targets:
R0
R1
SEEPROM
SERVICE
PRSNT
T_AMB
Properties:
type = DIMM
component_state = Enabled
fru_name = 1024MB DDR2 SDRAM FB-DIMM 333 (PC2 5300)
fru_description = FBDIMM 1024 Mbyte
fru_manufacturer = Micron Technology
| Value
| Enabled
| Disabled
| Enabled
| Enabled
| Enabled
| Enabled
| Enabled
| Enabled
| Enabled
| Enabled
| Enabled
, la commande show sert à obtenir des informations
Chapitre 2
Gestion des erreurs
25