▼ Installez le capot supérieur
Si vous avez retiré le capot supérieur, procédez comme suit :
Remarque – Si le retrait du capot supérieur a déclenché l'arrêt d'urgence du
serveur, vous devez le remettre en place et utiliser la commande poweron pour
redémarrer le système. Reportez-vous à la
page
1. Posez le capot supérieur sur le châssis.
Placez-le de sorte qu'il dépasse de l'arrière du serveur d'environ 25,4 mm.
2. Faites-le ensuite glisser vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
3. Fixez le capot supérieur en serrant les deux vis captives sur le bord arrière.
▼ Installez le serveur dans le rack
La procédure suivante indique comment insérer le serveur dans le rack.
Attention – Le poids du serveur posé sur des rails de glissière étendus peut suffire
à renverser un rack. Avant de commencer, déployez un dispositif anti-inclinaison
sur votre armoire.
Attention – Le serveur pèse environ 40 kg. Deux personnes sont nécessaires pour
soulever le serveur et le monter dans un rack en suivant les procédures de ce chapitre.
1. Faites glisser les glissières intérieures hors des rails extérieurs à environ 5 cm
de la face avant du support de rail.
Les glissières intérieures doivent être verrouillées après la butée intérieure.
Reportez-vous à la
Vérifiez que la butée de roulement à bille est verrouillée dans sa position la plus
en avant.
150
Manuel d'entretien pour le serveur SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008