Tableau 1-1. Messages d'état affichés sur l'écran LCD (suite)
Code
Texte
E2113
Mem mirror OFF
on DIMM ## &
##. Power
cycle AC
I1910
Intrusion
detected.
Check chassis
cover.
I1911
LCD Log Full.
Check SEL to
review all
Errors.
I1912
SEL full.
Review & clear
log.
I1920
iDRAC6 Upgrade
Successful
Causes
Le BIOS du système a
désactivé la mise en miroir
de la mémoire, car il a
détecté qu'une moitié
du miroir contenait un
nombre d'erreurs trop
important. "## & ##"
représente la paire de
barrettes de mémoire
indiquée par le BIOS.
Le capot du système
a été retiré.
Surcharge de messages sur
l'écran LCD. L'écran LCD
ne peut afficher que dix
messages d'erreur à la suite.
Le onzième message
indique à l'utilisateur
de consulter le journal
d'événements du système
pour plus de détails sur
ces derniers.
Le journal d'événements
du système est plein et
n'est plus en mesure
d'enregistrer d'autres
événements.
La carte d'iDRAC6
Express a été
correctement installée
Actions correctives
Retirez l'alimentation en
CA du système pendant
10 secondes et redémarrez
ce dernier.
Si le problème persiste,
voir "Dépannage de la
mémoire système",
page 186.
Pour information
uniquement.
Consultez le journal
d'événements du système
pour plus de détails sur
les événements.
Retirez l'alimentation en
CA du système pendant
10 secondes ou effacez le
journal d'événements
du système.
Consultez le journal
d'événements du système
pour plus de détails,
puis effacez-le.
Pour information
uniquement
À propos du système
41