Tableau 1-1. Messages d'état affichés sur l'écran LCD (suite)
Code
Texte
E1116
Memory
disabled,
temp above
range.
Power
cycle AC.
E1210
Motherboard
battery
failure.
Check battery.
E1211
RAID
Controller
battery
failure.
Check battery.
E1216
3.3V Regulator
failure.
Reseat PCIe
cards.
E1229
CPU # VCORE
Regulator
failure.
Reseat CPU.
Causes
La température de la
mémoire est en dehors
des limites autorisées.
La mémoire a été
désactivée pour éviter
tout endommagement
des composants.
La batterie CMOS est
manquante ou la tension
est en dehors des limites
autorisées.
La batterie RAID est man-
quante ou endommagée,
ou bien elle ne peut pas se
recharger suite à un pro-
blème lié aux conditions
thermiques.
Panne du régulateur
de tension 3,3 V.
Panne du régulateur
de tension VCORE
du processeur indiqué.
Actions correctives
Retirez l'alimentation en
CA du système pendant
10 secondes et redémarrez
ce dernier.
Voir "Dépannage des pro-
blèmes de refroidissement
du système", page 184.
Si le problème persiste,
voir "Obtention d'aide",
page 215.
Voir "Dépannage de la pile
du système", page 183.
Réinstallez le connecteur
de la batterie RAID.
Voir "Installation d'une
batterie RAID", page 144
et "Dépannage des
problèmes de refroidis-
sement du système",
page 184.
Retirez les cartes
d'extension PCIe et
remboîtez-les dans leur
connecteur. Si le problème
persiste, voir "Dépannage
des cartes d'extension",
page 197.
Remettez en place le(s)
processeur(s). Voir
"Dépannage des
processeurs", page 199.
Si le problème persiste,
voir "Obtention d'aide",
page 215.