Dell PowerEdge T710 Manuel Du Propriétaire page 32

Masquer les pouces Voir aussi pour PowerEdge T710:
Table des Matières

Publicité

Tableau 1-1. Messages d'état affichés sur l'écran LCD (suite)
Code
Texte
E141F
CPU # protocol
error. Power
cycle AC.
E1420
CPU Bus parity
error. Power
cycle AC.
E1422
CPU # machine
check error.
Power cycle
AC.
E1610
Power Supply #
(### W)
missing.
Check power
supply.
E1614
Power Supply #
(### W) error.
Check power
supply.
32
À propos du système
Causes
Le BIOS du système a
renvoyé une erreur de
protocole du processeur.
Le BIOS du système a
renvoyé une erreur de
parité liée au bus du
processeur.
Le BIOS du système a
renvoyé une erreur de
vérification de la machine.
Le bloc d'alimentation
indiqué a été retiré ou est
inexistant sur le système.
Panne du bloc d'alimen-
tation indiqué.
Actions correctives
Retirez l'alimentation en
CA du système pendant
10 secondes et redémarrez
ce dernier.
Si le problème persiste,
voir "Obtention d'aide",
page 215.
Retirez l'alimentation en
CA du système pendant
10 secondes et redémarrez
ce dernier.
Si le problème persiste,
voir "Obtention d'aide",
page 215.
Retirez l'alimentation en
CA du système pendant
10 secondes et redémarrez
ce dernier.
Si le problème persiste,
voir "Obtention d'aide",
page 215.
Voir "Dépannage des blocs
d'alimentation", page 184.
Voir "Dépannage des blocs
d'alimentation", page 184.

Publicité