▼ Pour connecter les cordons d'alimentation
d'entrée CC
1. Assurez-vous que les disjoncteurs de votre source d'alimentation sont désactivés.
Attention – Ne passez pas à l'étape suivante tant que vous n'avez pas mis
l'alimentation CC hors tension à l'aide des disjoncteurs.
2. Faites passer les câbles dans le rack et fixez-les à l'aide d'attaches
autobloquantes en nylon.
3. Connectez le conducteur de mise à la terre du châssis à la prise de terre du local
puis vérifiez que la connexion présente une liaison électrique adéquate.
4. Connectez le retour de -48 V ou -60 V aux câbles -48 V ou -60 V et au disjoncteur.
5. Connectez le câblage d'alimentation au serveur en raccordant chaque câble
d'alimentation aux alimentations du serveur.
6. Lorsque vous êtes prêt à mettre le serveur sous tension, fermez le disjoncteur et
suivez la procédure d'initialisation décrite à la section
tension du système », page
Assemblage et installation des câbles d'alimentation CC pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5220
43.
« Première mise sous
107