Conditions requises de protection contre les
surintensités
Des périphériques de protection contre les surintensités doivent être installés dans
chaque rack.
Des disjoncteurs doivent être placés entre la source d'alimentation CC et le
serveur. Utilisez un disjoncteur CC bipolaire de 40 A à déclencheur rapide pour
chaque unité d'alimentation.
Remarque – Les dispositifs de protection contre les surintensités doivent être
conformes aux normes de sécurité électrique locales et nationales et être agréés pour
l'application envisagée.
Assemblage et installation du câble
d'alimentation d'entrée CC
La procédure suivante décrit l'assemblage du câble d'alimentation d'entrée CC du
serveur Sun SPARC Enterprise T5220.
Assemblez un câble pour chacune des alimentations CC du serveur.
Avant de vous lancer dans l'installation, assurez-vous que les conditions requises
décrites dans le tableau suivant sont toutes remplies.
Conditions préalables requises non couvertes par la procédure d'installation
TABLEAU :
de câbles CC
Condition préalable requise
Installation d'une source d'alimentation CC répondant aux spécifications
d'alimentation d'entrée du serveur
Mise en place des câbles d'alimentation CC répondant aux spécifications
de câbles d'alimentation du serveur
Raccordement de la prise d'entrée CC aux câbles d'alimentation d'entrée
CC (prise d'entrée fournie dans le kit de livraison du serveur)
Assemblage et installation des câbles d'alimentation CC pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5220
Partie responsable
Client
Client
Client
103