6. Retirez les supports courts et longs du kit de montage en rack (
7. Soulevez chaque support court à la position désirée sur la partie avant du rack et
fixez un support court sur chacun des montants avant du rack (
À l'aide de deux vis à embase en laiton et écrous à cage M6 (si nécessaire), et d'une
barrette filetée, fixez chaque support (
8. Soulevez chaque support long à la position désirée sur la partie arrière du rack et
attachez un support long à chacun des montants arrière du rack (
Fixez chaque support à l'aide de deux vis à embase en laiton et des écrous à cage M6
(si nécessaire) et d'une barrette filetée, de la même manière que pour les montants
avant du rack à l'étape précédente.

Fixation des supports au rack

FIGURE 3-10
Remarque – Si le rack comporte des trous 10-32, utilisez des vis à embase 10-32 et
des barrettes filetées 10-32.
9. Étendez une glissière pour aligner les trous d'accès sur les trous des vis avant.
).
FIGURE 3-10
Chapitre 3 Montage du serveur dans un rack à 4 montants
).
FIGURE 3-6
).
FIGURE 3-10
).
FIGURE 3-10
33