Caractéristiques de la contamination gazeuse et particulaire
Le tableau suivant définit les limitations qui évitent les dommages d'équipement ou les défaillances provenant de particules et de pollution
gazeuse. Si les niveaux de pollution particulaire ou gazeuse dépassent les limitations et entraînent un endommagement ou une panne du
matériel, vous devrez peut-être modifier les conditions environnementales. La modification de ces conditions incombe au client.
REMARQUE :
cette section définit les limites permettant de prévenir les dommages causés aux équipements informatiques et/ou
les dysfonctionnements issus de contaminations particulaires ou gazeuses. S'il est établi que les niveaux de pollution particulaire
ou gazeuse dépassent les limites spécifiées ci-dessous et qu'ils sont la cause des dommages et/ou des pannes subis par votre
équipement, il vous faudra peut-être modifier l'environnement d'exploitation en conséquence. Remédier à ces problèmes relève
de la responsabilité du client.
Tableau 25. Caractéristiques de contamination particulaire
Contamination particulaire
Filtration d'air
REMARQUE :
S'applique uniquement aux environnements de
data center. Les exigences de filtration d'air ne s'appliquent pas
aux équipements IT conçus pour être utilisés en dehors d'un data
center, dans des environnements tels qu'un bureau ou en usine.
Poussières conductrices
REMARQUE :
S'applique aux environnements avec et sans data
center.
Poussières corrosives
REMARQUE :
S'applique aux environnements avec et sans data
center.
Tableau 26. Caractéristiques de contamination gazeuse
Contamination gazeuse
Vitesse de corrosion d'éprouvette de cuivre
Vitesse de corrosion d'éprouvette d'argent
Fonctionnement dans la plage de température étendue
REMARQUE :
Pour en savoir plus sur les mesures environnementales liées à différentes configurations particulières, rendez-vous
sur Dell.com/environmental_datasheets.
Tableau 27. Fonctionnement dans la plage de température étendue
État
Fonctionnement continu
42
Caractéristiques techniques
Caractéristiques
<300 Å/mois d'après la Classe G1 telle que définie par ANSI/ISA71.04-1985.
<200 Å/mois telle que définie par AHSRAE TC9.9.
Température
De 5 °C à 40 °C entre 5 % et 85 % d'humidité relative, avec un point de condensation de
29 °C.
Caractéristiques
Filtration de l'air du data center telle que définie par ISO
Classe 8 d'après ISO 14644-1 avec une limite de confiance
maximale de 95%.
REMARQUE :
L'air qui entre dans le data center doit
avoir une filtration MERV11 ou MERV13.
L'air doit être dépourvu de poussières conductrices, barbes
de zinc, ou autres particules conductrices.
L'air doit être dépourvu de poussières corrosives.
Les poussières résiduelles présentes dans l'air doivent
avoir un point déliquescent inférieur à une humidité
relative de 60%.